|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.07.2015, 12:23 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2009
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Импульсное реле с сохранением (решено)
Нужен макрос импульсного реле с сохранением состояния при включении. Написал свой, но почему то не загружает состояние при старте. Прошу помочь разобраться.
Или может быть есть готовый макрос? Последний раз редактировалось smersh, 06.07.2015 в 12:45 |
06.07.2015, 13:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Импульсное реле с сохранением
Цитата:
Блок Raise: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...ocks_logic.htm Макрос: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=736 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|