18.12.2014, 10:39 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Производительность контролера
Подскажите пожалуйста.
Контроллер SMH2G с модулями расширения потянет 5 ПИД регуляторов для управления 3-х холовыми регулирующими венилями и 1 ПИД регулятор для управления нагревательными элементами с твердотельными реле? Хватит вычислительных мощностей или лучше часть регуляторов "вывезти" под управление Pixel ? |
18.12.2014, 12:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Производительность контролера
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1533 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.12.2014, 09:50 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Производительность контролера
Еще вопрос.
Есть приводы для 3-х ходовых вентилей у который предусмотрено пропорциональное управление (0...10В). С этим все понятно, уже реализовывал. Но в настоящий момент приводы с дискретным управлением (питание на один провод - открываем, питание на другой провод закрываем), но требуется реализовать плавное регулирование температуры среды. Есть готовые макросы для реализации такового алгоритма. Либо прошу подсказать пути решения данного вопроса. |
19.12.2014, 10:07 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Производительность контролера
Если не хочется самому огород городить, то
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1890 или http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217 |