|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.10.2014, 01:25 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Обновление ядра на SMH2010 (решено)
Приветствую всех.
Имеется необходимость залить программу теплопункта в контроллер SMH2010. Но созданная даже в конструкторе версии 5 не заливается. Не дают некоторые блоки. Не поддерживаются ядром. Что можно сделать? Купить новый контроллер не вариант. Да, SMH2010 выпуска 2008 года, завалялся. Новый. Вот и хотца к делу пристроить Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 12:21 |
28.10.2014, 05:43 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Ядро обновите в смч2010
Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 12:22 |
28.10.2014, 11:00 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Я же говорил, что покупка чего бы то ни было не вариант.
Для обновления ядра нужен программатор. И даже если его покупать сторонний, то все равно порядка 2 килорублей надо. И это ради одного контроллера? Гораздо проще дать мне возможность заменить неподдерживаемые блоки. |
28.10.2014, 11:46 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Цитата:
http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/ http://www.getchip.net/posts/027-uni...erez-lpt-port/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 28.10.2014 в 13:24 |
|
29.10.2014, 13:22 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Цитата:
|
|
29.10.2014, 16:41 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Спасибо.
А что из программаторов под USB можете посоветовать? Обнаружил в запасниках еще один SMH. Под парочку контроллеров может и стоит заморочиться программатором |
30.10.2014, 13:26 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Цитата:
Авообще, все УСБ-шные программаторы на самом деле компортовые, со встроенной микросхемой-конвертером или софтовой эмуляцией. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.10.2014, 18:10 | #8 |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Спасибо
|
05.11.2014, 13:28 | #9 |
Member
Регистрация: Oct 2014
Сообщения: 49
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Теплопункт на SMH2010
Итак, конец истории.
По ссылке уважаемого Арсения слепил программатор для LPT порта(благо в хозяйстве нашлись пара старых компов с этим интерфейсом) Ну а дальше начались шаманские танцы с бубном. Унипроф, указанный в ссылке, загнал контроллер в спячку и не помогало ничего. На экране две полосы по у-0 и у-2, подсветки нет и связи с компом нет. Батарею, естественно, снял. Не помогло даже считывание со второго, заведомо исправного контроллера и заливка в испытуемый. Результат тот-же. Математическое сравнивание всего и вся тоже не дало результатов. По совету Арсения начал пробовать другой софт для программирования. Понипрог, айсипрог...результат тот же. Полазив по инету нашел CodeVisionAVR. Считал с заведомо рабочего прошивку, фьюзы. Залил все в испытуемый и вот оно. Заработал. Затем залил новое ядро. Ура, все работает. Комп видит, программы становятся. Так что, если кому-то понадобится пройти мой путь, сразу ищите CodeVisionAVR. Да, фьюзы и локбиты не трогайте. По цене все обошлось что-то в районе 15 руб. Ну и время на танцы с бубном |