|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.09.2014, 11:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не грузится проект (экраны в SMArt) (решено)
Здравствуйте!
При попытке загрузки проекта в контроллер SMH2G SMLogix выдаёт такое сообщение: "Для работы SMArt требуются блоки, не поддерживаемые данной версией ядра контроллера!" Подскажите как исправить. SMH2G 4221 01 2 Версия ядра 4.267.ххх SMLogix 3.25.01 36 Adobe AIR 15.0 |
28.09.2014, 16:07 | #2 |
Member
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)
Нужно обновить прошивку в контроллере.
Как это сделать, можно посмотреть в параграфе 11.6 "Обновление ПО контроллера" в "Руководстве по эксплуатации SMH-2G" |
29.09.2014, 14:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)
Контроллер не переходит в режим обновления ПО
|
29.09.2014, 14:08 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)
Вытащите батарейку и дайте полежать без питания минуту.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2014, 15:18 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Адрес: Бийск
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не грузится проект (экраны в SMArt)
Всем спасибо, проблема решена.
|