|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.12.2017, 12:32 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Здравствуйте.
Подскажите, как можно изменить удалённо мощность вентиляторов притока и вытяжки (эти параметры измеряются в процентах),на пк установлено- Lectus OPC Server и АutoScada. Т.е. необходимы адреса переменных, отвечающих за эти значения и доступные для записи. Локально на контроллере данные можно редактировать, интересует именно удалённое редактирование. Может кто-то сталкивался. |
11.12.2017, 12:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 092
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.12.2017, 13:46 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
я это понимаю, поэтому думаю, что нужно внести изменения в проект- "вынуть" переменные в виде их адресов (вот тут у меня не хватает знаний), залить его заново на контроллер. Адреса переменных внести в OPC сервер, создать в MasterScada новый проект, где будут эти две переменные.
|
11.12.2017, 13:58 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 092
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Цитата:
Проще всего реализовать, если их вынести в меню "параметры". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.12.2017, 14:00 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Проект прилагаю-
|
11.12.2017, 15:12 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
главная проблема- где их взять в проекте - переменные эти. Можете подсказать?
|
11.12.2017, 15:26 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 092
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Их нужно сделать самостоятельно, брать их не из откуда.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.12.2017, 22:16 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
на стадии создания проекта, также без определенных знаний будет проблематично реализовать в АutoScadе.
на каждую уставку придется задавать две переменные. Если есть много времени и ресурс, то можно попробовать. У меня ушло порядка 1 месяца. http://forum.segnetics.com/showthrea...6674#post36674 Видео https://cloud.mail.ru/public/LSi8/jwyGZ21pM P.S. Arsie у меня нет возможности добавить вложения, можно что нибудь сделать? __________________ Саня |
12.12.2017, 08:28 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 735
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Недавно сделал это за полчаса. Взял неиспользуемую, но присутствующую в проекте, переменную h и подключил к её выходу в макросе меню, связь взятую из переменной "номинал притока %" (см. перенос связей), отмасштабировал и преобразовал тип. Переменная h имеет адрес в Modbus. По идее все должно быть нормально, завтра поеду пробовать на объект. Для вытяжки можно использовать переменную CO2, например.
|
12.12.2017, 08:58 | #10 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Цитата:
https://www.youtube.com/watch?v=zV-T...wINd4apnu69AGP |
|
12.12.2017, 09:45 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 735
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Цитата:
Там обсуждается этот вопрос "почему?". |
|
15.12.2017, 10:54 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
Прошёл по видео
https://www.youtube.com/watch?v=zV-T...wINd4apnu69AGP В итоге в своём проекте получил ещё две переменные (Уставка R2 и уставка R3), которые тоже не меняются через OPC сервер |
19.01.2018, 08:00 | #13 |
Новичок
Регистрация: Dec 2017
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Смена мощности вентиляторов притока и вытяжки
В связи с предновогодней канителью не успел отписаться. Настройка мощности вентиляторов была сделана по видео с небольшими изменениями. Всем спасибо
|