|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.03.2015, 16:05 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Осушитель
В составе вентустановки имеется осушитель, который нужно либо включать, либо выключать. В конструкторе нет осушителя. Возникает вопрос: Как мне им управлять?
|
30.03.2015, 16:17 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Осушитель
Цитата:
Если это бассейн, то включать осушитель при пуске вентилятора. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.03.2015, 16:26 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Осушитель
Нет, это не бассейн. Это сверхчистое помещение, в котором круглый год должна поддерживаться влажность 25-30 %. Вот и установлен осушитель. Осушитель до безобразия тупой! либо вкл, либо выкл + немного защит. (На соседнем помещении осушитель "умный", ему только дай разрешение на включение, а свою мощность он сам регулировал, так с ним проблем небыло)
|
30.03.2015, 16:48 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Осушитель
Цитата:
Алгоритм тоже тупой до безобразия: 1) Если вентилятор включен и влажность выше уставки - включение осушителя 2) Если отказ осушителя или влажность ниже уставки - отключение осушителя __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.03.2015, 08:37 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Осушитель
|
08.05.2015, 05:39 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2008
Адрес: Челябинск
Сообщения: 50
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Осушитель
Гигростат комнатный или канальный в помощь, если в программе лазить неохота.
|
24.12.2017, 14:58 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2016
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Осушитель
А если:
1)выбрать в конструкторе "Увлажнитель-ороситель" 2)В секвенсор(h) Seq(h) поменять местами уставку и влажность: На "Уставка"=Д Влажность, на "Датчик"=Уставка h Arsie что думаете? Просто Секвенсоры закрыты. Спасибо |
24.12.2017, 18:11 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Осушитель
выбрать охладитель, включить поддержание влажности, этот канал использовать для осушения.
|