По умолчанию Pixel выводит на экран "Фильтр притока"

Вроде раньше такого не было. При появлении сигнала перепадника на фильтре появлялась на экране надпись записанная в SKREEN основного экрана. А сейчас появляется надпись "Фильтр вытяжки" или "Фильтр притока".
SMLogix 3.27.0529 Конструктор 1.31
В то же время когда заходишь в архив аварий там надпись как в блоке SKREEN.
Вопрос: как исправить надпись появляющуюся при этой аварии?
И второй вопрос: опять же раньше дату задавал компьютер при заливке программы, а сейчас дата не меняется.
Прошу прощение за низкое качество фото, но уж что получилось.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.01.2019 в 16:53
Goscha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 22:44   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel выводит на экран "Фильтр притока"

То, что вы приложили на первых трех фото - это экран Журнала аварий (там даже написано сверху). Строки для Журнала хранятся в макросе Журнала.
На последнем фото вы просматриваете список информационных строк, которые выводятся на Основной экран в ряде случаев (в т.ч. и при загрязнении фильтров).

При возникновении любой аварии вызывается окно Журнала.
Возможно в более ранних версиях Конструктора загрязнение фильтра не вызывало экран Журнала, а в новой версии вызывает (сам я конструкторские программы не использую).

В чем проблема выставить часы через Системное меню?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе