|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.11.2017, 14:39 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Добрый день!
В SMLogix все "физические" входы инвертированные? В приложении скрин экрана в режиме отладки, когда к дискретным входам ничего не подсоединено, а на выходе всех блоков din единица..! А пи замыкании на них INT изменяется на 0 |
16.11.2017, 14:48 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Не в SMLogix, а в контроллере. Да, всё верно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2017, 15:40 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Ясно, буду иметь ввиду, спасибо!
|
16.11.2017, 22:06 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
это очень неудобно, когда каждый из модулей расширения и разные контроллеры имеют различную логику. иногда прям бесит
|
17.11.2017, 07:40 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
|
17.11.2017, 08:30 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
ну а я считаю это крайне не нормальной ситуацией. в одной системе отсчета все переменные должны быть однообразны. если это не так, то это задница.
ни кому ведь не приходит в голову что аналоговый выход может иметь дефолтную инверсию или аналоговый вход или дискретный выход а вот почему-то дискретный вход может быть. очень хочется чтобы это было исправлено когда-нить в ближайшем будущем. |
17.11.2017, 09:00 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Цитата:
|
|
17.11.2017, 10:28 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Цитата:
Все контроллеры и модуль МС имеют одну логику, все модули MR - другую. В контроллерах инверсия потому что входы родоначальников, SMH1010 и SMH2010 являются инверсными. Т.е. на разомкнутом входе высокое напряжение. На 2G/2Gi/SMH4 тоже высокое, кстати. Так что всё честно с точки зрения электротехники. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.11.2017, 16:46 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Плохо, что с точки зрения логики нечестно.
|
17.11.2017, 16:49 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Если вам доводилось когда-нибудь программировать микроконтроллеры на уровне именно микроконтроллеров - вы могли заметить, что там то же самое. 1 - высокое напряжение на входе. В самых удобных схемах - это разомкнутый вход.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
17.11.2017, 18:08 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Цитата:
да плевать замкнуто-разомкнуто, лишь бы одинаково. свободный вход - одно состояние, куда-нито замкнутый - другое. больше ничего не надо. каждый раз вспомнить где кто накосячил так утомительно и косячно что просто атас. и не дай бог приходится на ходу перетасовывать входы - наступает просто коллапс. |
|
17.11.2017, 18:13 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Цитата:
У вас же все шиворот навыворот. В PLC такой подход неприемлем. Последний раз редактировалось VaBo, 17.11.2017 в 18:28 |
|
20.11.2017, 12:08 | #13 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: В SMLogix все "физические" входы инвертированные?
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||