|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
17.09.2017, 13:09 | #1 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim5, ethernet сам выключается (решено)
На двух панелях отвалились ethernet-ы!
Точнее их и не было. Или были, но не явно, короче дурдом. Думал после обновления ядра панели оживут....фиг там! Тут что делать? https://yadi.sk/i/WtnH4GBK3MxAqd |
18.09.2017, 10:45 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: А вот это уже не честно....
Какая версия встроенного ПО в приборе?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.09.2017, 11:46 | #3 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: А вот это уже не честно....
|
18.09.2017, 12:01 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: А вот это уже не честно....
Если включить DHCP - тоже ничего не получается?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.09.2017, 12:15 | #5 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: А вот это уже не честно....
То же самое....при попытке сохранить настройки панель обновляется 3 секунды, после чего LAN переходит в режим "выключена".
|
18.09.2017, 12:37 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: А вот это уже не честно....
А до прошивки этим ядром, эзернет работал адекватно?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.09.2017, 12:57 | #7 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: А вот это уже не честно....
Нет, так же неадекватно не работал....но таки была надежда на обновление, просто руки не доходили,а тут бац в пятницу и новая firmware...Не помогло.
|
18.09.2017, 16:11 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5, ethernet сам выключается
Итак, в вашей проблеме разобрались. Попробуйте в последнем регистре адреса писать не "048" а просто "48". Должно помочь)
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
19.09.2017, 11:00 | #9 |
Member
Регистрация: May 2017
Сообщения: 37
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5, ethernet сам выключается
48 помогло! Спасибо!!!
Последний раз редактировалось Arsie, 19.09.2017 в 11:20 |
11.09.2019, 17:00 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jan 2019
Сообщения: 27
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5, ethernet сам выключается (решено)
Такой же вопрос, LAN отключается после выставления параметров сети.
Пробовал ставить нужный мне адрес и адрес 192.168.0.48 (как в картинках у другого пользователя), LAN отключается через 3 сек после нажатия кнопки "применить". При этом, еще три панели работают без проблем с установленным тем же или подобным адресом. SM-logix 3.28.146. s/n: 405343. Есть ли какие то варианты решения вопроса? PS: обновления ставить не хочется, поскольку после обновления, потратив три дня на восстановление работоспособности панели, забыли первопричину отчего начали ставить обновление. (ветка на форуме ".../трим5/зависла при обновлении") |
11.09.2019, 17:11 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5, ethernet сам выключается (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Trim5 недоступен, когда за роутером (решено) | MadKid | Вопросы о Trim5 | 12 | 27.11.2020 10:40 |
Обновление прошивки Trim5 (решено) | laserist | Вопросы о Trim5 | 9 | 19.07.2017 15:02 |
Нет связи по Ethernet (решено) | alex.vas | Связь с внешним миром | 23 | 18.01.2017 14:00 |
SMH 2Gi не идёт обмен со слейвом по ethernet (решено) | armk22 | Вопросы о SMH-2G(i) | 11 | 23.12.2016 11:50 |
Режим отладки по Ethernet в SMLogix (решено) | vohodonoo | SMLogix | 5 | 10.06.2015 13:28 |