|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.05.2017, 15:13 | #1 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
связь 2010 и i7561
Контроллер БУ
Форум читал . Все рекомендации проверил. 2 компьютера на 7 , один на xp Драйвера скачанные с www.icpdas.com подключено верно . 115200/0/2 None none Пытался и к com1 и к com2 на контроллере цеплятся . пытался noname конвертор для связи использовать . версии smlogix 3.25 и 3.27 использовал . ничего не помогает Существует ли способ в контроллере связь заблокировать ? Есть ли процедура сброса контроллера |
22.05.2017, 08:11 | #2 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
продолжение .
вскрыл контроллер . проверил осцилографом на ADM3485EAR сигнал дёргается . Значит какие то данные идут . Сам контроллер включается , какие то сообщения показывает ( контроллер с оборудования БУ снят ) на кнопки реагирует . связи нет ( |
22.05.2017, 10:09 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Если контроллер просто не обнаруживается в поиске: какой адрес модбас вы ищите? Он может быть настроен на определённую скорость с каким-то адресом, так что вам надо выбирать в поиске все скорости и искать все адреса, с 0 по 255, это долго.
Если другая какая-то ошибка во время поиска - выкладывайте скриншот. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.05.2017, 10:38 | #4 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
перебирал все адреса 0-255 и все скорости .
Ошибки никакой нет . Просто не находит ( |
22.05.2017, 10:56 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Убедитесь, что драйвера преобразователя работают адекватно. Попробуйте установить связь с другим прибором.
В самом последнем случае - вам надо будет сбросить eeprom контроллера, это делается программатором avr. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
22.05.2017, 11:52 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Полное название модели SMH2010 какое у вас?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2017, 12:52 | #7 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
С2010С-1112-001-6
S/N 101238 |
22.05.2017, 13:06 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Какая-нибудь из лампочек под крышкой моргает?
Вообще, по вашему серийнику нужен какой-то старый лоджик. Версии 3.14 или даже ранее. Вполне допускаю, что современный лоджик и не находит этот контроллер. http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.14/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2017 в 13:28 |
22.05.2017, 14:14 | #9 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
vd 37 горит . Остальные не мигают
свежую прошивку в этот контроллер залить возможно ? |
22.05.2017, 14:28 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.05.2017, 15:09 | #11 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
благодарю . Буду программатор искать ))
|
24.05.2017, 20:01 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
У меня подобная ситуация. Сегодня весь день отлаживал программу на 2010 контроллер прошивал не однократно, затем поменял скорость связи через лоджик. Нашел контроллер через поисковик считал свойства изменил в правой колонке скорость и записал свойства. Все после этого контроллер не находит. Причем это уже второй из партии в 8шт пришедшей в мае этого года. На остальных 6 еще не пробовал. Причем обо контроллера на первоначальных настройках работали прекрасно. Попробовал на пикселе 1211 сменить адрес все работает. Еще что я заметил после смены скорости у меня в программе слетели настройки.
|
25.05.2017, 08:48 | #13 |
Новичок
Регистрация: Nov 2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Все заработало. Сменил свой ICP CON i7561 на такой же, но куплен он был еще лет 5 назад.
|
27.05.2017, 19:25 | #14 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Дали мне попользоваться JTAGICE mkII
Установил ATMELSTUDIO Подключил переходник SPI В меню tools > device programming выбрал программатор , device ATmega128 а дальше ничего . В окне target voltage видит 4,4V А в окне device signature ничего нет . подскажите , кто опыт имел . |
27.05.2017, 20:41 | #15 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: связь 2010 и i7561
Неправильно подключил я к плате . Схватил разъём из комплекта . А там разводка другая )
|