https://forum.segnetics.com/showthre...%F0+usb+smh2gi

здесь начитался поэтому и искал его
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 12:09   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
https://forum.segnetics.com/showthre...%F0+usb+smh2gi

здесь начитался поэтому и искал его
О, и верно. Удалил 2Gi. Хотя там всё годится и для него, но рндис искать не нужно, у него своё.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2022, 12:13   #33
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

а что искать?
увидел

АТС благодарю, попробую
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2022, 22:52   #34
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Deb-ка тут.

Но вот насчет 01-й версии 2Gi очень не уверен.


Утверждение не всегда есть правда, но...
Вынос мозга окончен, не дай бог с н 2Gi связаться опять, утверждение и есть не правда.
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2022, 00:14   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

И какой результат? На свой 31-й первую версию натягивал неоднократно, а вот что получается если наоборот не знаю.

И кстати, с deb и прошивками лучше на 2Gi работать из 28-й версии ( не выше)

А еще лучше форматировать и прошивать из ADS_Toolkit


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2022, 10:22   #36
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Прошивка от 31 залезла на 01 и он даже загрузился, но постоянно моргала лампа системных аварий, хотя их было не видно в системном меню.
Я решил больше не морочиться залил в него родную прошивку от 01 и успокоился.
Прошил на древнем asus r2h с установленной win7, на других компах и ноутах (5штук перепробовал) 2Gi не виделся по usb


Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И кстати, с deb и прошивками лучше на 2Gi работать из 28-й версии ( не выше)

А еще лучше форматировать и прошивать из ADS_Toolkit
Попробую при случае на ноуте. специально его держу с 28 версией.
Но по usb 2Gi на нем не заработал.

хорошая мысля на счет ADS_Toolkit попробую, может в ней взлетит usb

Последний раз редактировалось alex, 06.09.2022 в 10:37
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2022, 13:01   #37
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
Прошил на древнем asus r2h с установленной win7, на других компах и ноутах (5штук перепробовал) 2Gi не виделся по usb
Что-то в 10-ке поменялось. Удалил драйвер и поставить заново удалось только ручками и то через задницу. Перепроверю - отпишу.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2022, 17:05   #38
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
удалось только ручками и то через задницу.
а у меня и через нее не получилось
alex вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024