Наблюдается проблема приёма смс для управления.
После первого корректного приёма и изменения значения, счётчик принятых смс становится 1, и всё - больше не принимает ничего и не изменяет значение. Отправка смс остаётся рабочей.
Прошивка modem 0.1.625.

Рабочая прошивка modem 0.1.400. Можно сейчас получить старую прошивку? Для установки контроллера на объект.
Или какие файлы надо скопировать.

Какие логи необходимо приложить?

Модем zte827f - мтс 4g

Так же с новой прошивкой: управление через web постоянно вываливается с 500 ошибкой. Старая версия просто не отображает системную информацию.
Браузер: ie 11, chrome 46.0.2490.86 m

Как работает получение баланса - не отображает в обоих случаях.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 23:54   #2
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Наблюдается проблема приёма смс для управления.
После первого корректного приёма и изменения значения, счётчик принятых смс становится 1, и всё - больше не принимает ничего и не изменяет значение. Отправка смс остаётся рабочей.

Проблемная прошивка репозиторий release3.
kernel 2.6.29.680
libs 0.1.605
logix 0.265.579
menu 1.0.726
modem 0.1.639
qtlibs 0.1.580
skipper 0.1.824
software 265.582
sql 0.0.590
templatelite 1.1.564

Рабочая прошивка репозиторий release2.
kernel 2.6.29.441
libs 0.1.366
logix 0.265.340
menu 1.0.487
modem 0.1.400
qtlibs 0.1.341
skipper 0.1.585
smconnect 0.1.183
software 265.343
sql 0.0.351
templatelite 1.1.339
Можно сейчас получить старую прошивку? Для установки контроллера на объект.
(контроллер только купил, но видимо не новый, так как разительно отличается "синим" дисплеем)

Какие логи необходимо приложить?

Модем zte827f - мтс 4g

Так же с новой прошивкой: управление через web постоянно вываливается с 500 ошибкой. Старая версия просто не отображает системную информацию.
Браузер: ie 11, chrome 46.0.2490.86 m

Как работает получение баланса - не отображает в обоих случаях.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 23:55   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
Наблюдается проблема приёма смс для управления.
После первого корректного приёма и изменения значения, счётчик принятых смс становится 1, и всё - больше не принимает ничего и не изменяет значение. Отправка смс остаётся рабочей.
Прошивка modem 0.1.625.

Рабочая прошивка modem 0.1.400. Можно сейчас получить старую прошивку? Для установки контроллера на объект.
Или какие файлы надо скопировать.

Какие логи необходимо приложить?

Модем zte827f - мтс 4g

Так же с новой прошивкой: управление через web постоянно вываливается с 500 ошибкой. Старая версия просто не отображает системную информацию.
Браузер: ie 11, chrome 46.0.2490.86 m

Как работает получение баланса - не отображает в обоих случаях.
Я завтра пообщаюсь с программистами, но вы кое что можете сделать для ускорения решения своей проблемы.

Например, сказать, какую версию лоджика вы используете. Приложить проект. И лог-файлы из контроллера (зайти по FTP на контроллер)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 23:58   #4
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Какие пути логов? То что в папке projects - там пустовато про модем.
Программа на компьютере 3.26.0447.
Аналогично с Setup_Logix_3.26.0322.12800.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 00:04   #5
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Прикладываю проект.
Он ещё совсем маленький и не доработанный. Но смс очень хочется.
Вложения
Тип файла: zip proton от 08.12.2015.psl.zip (694.4 Кбайт, 33 просмотров)
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 00:56   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Может modem_0.1.402_armel.deb подойдет - более ранних у меня не сохранилось...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 14:23   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
Какие пути логов? То что в папке projects - там пустовато про модем.
Те самые. Попробуйте включить в системном меню режим ведения логов.

Надо разбираться в вашем случае, т.к. у меня на столе билайн+iRZ90 нормально показывают баланс.

Попробуйте симку другого оператора, если баланс появится, значит ваш оператор изменил формат запроса баланса или ответа на запрос.

Старые прошивки всегда можно взять из старых дистрибутивов лоджика. Думаю, вам нужен 3.25 лоджик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2015 в 14:34
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 16:18   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Старые прошивки всегда можно взять из старых дистрибутивов лоджика. Думаю, вам нужен 3.25 лоджик.
Нет это либо версия 3.26.0247 или последняя бета судя по упоминанию репозиторий release2.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 16:29   #9
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нет это либо версия 3.26.0247 или последняя бета судя по упоминанию репозиторий release2.
На новом контроллере используется release3.
На старом release2.

Буду эксперименитровать с разными версиями пакетов благо у вас они есть в репозитарии, но кстати modem 0.1.400 нету. Эта версия там пропущена(
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 16:38   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
На старом release2.
Этот и был для бета версии.
Я выложил из дистрибутива Setup_Logix_3.26.0256.9262
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 18:52   #11
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Надо разбираться в вашем случае, т.к. у меня на столе билайн+iRZ90 нормально показывают баланс.

Попробуйте симку другого оператора, если баланс появится, значит ваш оператор изменил формат запроса баланса или ответа на запрос.
У Билайна формат числа с точкой.
У МТС - запятая.
Это может быть проблемой?
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 19:09   #12
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Очень извиняюсь, но сейчас снова попробовал - ничего не менял.
Только в проекте лампочку другую поставил.
Заработал модем на приём.
kernel - 2.6.29.680
libs - 0.1.605
logix - 0.265.579
menu - 1.0.726
modem - 0.1.639
mysql-server-5.0
qtlibs - 0.1.580
skipper - 0.1.824
software - 265.582
sql - 0.0.590
templatelite 1.1.564

Остался вопрос баланса
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 19:10   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
У Билайна формат числа с точкой.
У МТС - запятая. Это может быть проблемой?
Вот уж не знаю. И спросить сейчас некого.

Ещё важно указание слова перед числом баланса. В настройках оператора есть. Если слово сменили, то число не найдёт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:07   #14
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Разобрался почему не проходит запрос!
Для модема huawei 827f запрос баланса должен быть в pdu кодировке и ОБЯЗАТЕЛЬНО обрамлён кавычками.
У вас без кавычек.
at+cusd=1,"A3180C3602",15
пример для #100#

Я не знаю где это можно поменять. Думаю только вы в программе можете это поправить.
Заранее спасибо. Буду ждать

Смски вроде работают стабильно.

Вписать A3180C3602 в номер телефона не даёт программа. А так у вас попеременно сделан запрос: то просто номер в кавычках "#100#", то без кавычек A3180C3602
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:16   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
Разобрался почему не проходит запрос!
Для модема huawei 827f запрос баланса должен быть в pdu кодировке и ОБЯЗАТЕЛЬНО обрамлён кавычками.
У вас без кавычек.
at+cusd=1,"A3180C3602",15
пример для #100#

Я не знаю где это можно поменять. Думаю только вы в программе можете это поправить.
Заранее спасибо. Буду ждать
Посмотрим, что с этим можно сделать.

Вообще, все модемы в PDU работают без кавычек и в стандарте АТ-команд кавычек нет.

Может это баг конкретной прошивки модема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:25   #16
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Думаю, что это для всех модемов данной марки.
http://blog.shumaher.net.ru/2013/07/...s-huawei-e586/
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 00:40   #17
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Не могу найти решение для такой задачи:
Сделать возможность задания 10 номеров для отсылки смс, но использовать только сколько реально надо.
Если делать два поля для ввода, то при некорректном задании номера телефона (нули например) процесс уходит в вечный цикл отправки одной и той же смс.
Хотелось бы настраивать количество повторов отправки и сделать возможность разрешения отправки на конкретный номер из FBD.

Так же хотелось бы разрешать подключаться через usb модем в интернет через переменную в fbd.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 09:56   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
Думаю, что это для всех модемов данной марки.
http://blog.shumaher.net.ru/2013/07/...s-huawei-e586/
Если честно, не увидел данного факта по ссылке. Плюс у нас лежит один хуавей, которому кавычки не нужны.

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
Не могу найти решение для такой задачи:
Сделать возможность задания 10 номеров для отсылки смс, но использовать только сколько реально надо.
Если делать два поля для ввода, то при некорректном задании номера телефона (нули например) процесс уходит в вечный цикл отправки одной и той же смс.
Хотелось бы настраивать количество повторов отправки и сделать возможность разрешения отправки на конкретный номер из FBD.
Как есть.



Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
Так же хотелось бы разрешать подключаться через usb модем в интернет через переменную в fbd.
Вы имеете ввиду установку коннекта или вообще инициализацию и работу модема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 19:46   #19
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если честно, не увидел данного факта по ссылке. Плюс у нас лежит один хуавей, которому кавычки не нужны.
Взял ещё модемов несколько. Но почему-то все хуавей. Zte давно не видел у наших провайдеров.
Этот конкретный модем требует. И никак иначе не заведётся. Думаю у него от этого "затык" и происходит(

А у вас есть документация, чтобы отказаться использования logix совсем?
Сегодня последней версией заливал контроллеры. Как итог - надо всё проверять: легко может удалиться парочка связей, которые заметить сложно и потом не работает аварийная автоматика. Почему происходит точно не выяснил, но локализация идёт в самые правые и нижние блоки обычно.

Я понимаю, что это сложные программные продукты. Так побуду тестировщиком. Очень нравится аппаратная часть.
В том же Codesys 2 я тоже ошибки ловил необъяснимого характера)
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 20:04   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от goranach Посмотреть сообщение
Сегодня последней версией заливал контроллеры. Как итог - надо всё проверять: легко может удалиться парочка связей, которые заметить сложно и потом не работает аварийная автоматика. Почему происходит точно не выяснил, но локализация идёт в самые правые и нижние блоки обычно.
Последней версией - можете уточнить, какой именно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 20:07   #21
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Последней версией - можете уточнить, какой именно?
Версия 3.26.0477
не могу гарантировать, но вроде раньше не наблюдал пропажу.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 20:48   #22
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не перестало - мы не молодцы
Похоже что так.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 20:52   #23
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Эх... вот бы писать со всеми такими готовыми функциями, но в текстовом формате. с++, ST - всё пойдёт.
И читать удобно, и править. И вообще не надо мозг взрывать от блоков и их связей)))
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 21:05   #24
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Вот ещё довольно длинное обсуждение проблемы отправки ussd.
Где-то надо кавычки, где-то нет.
не могут договориться
http://pauk.org.ua/?p=183
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 22:25   #25
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Про баланс.
Я сделал проще: вставил PDU код в номер телефона напрямую в базу sqllite.
Так как запрос в формате простого номера идёт в кавычках, то баланс сразу высветился на экране!
Проверено на МТС 423S, МТС 827f
Но это конечно не камильфо) - хотя нет. норм. синхронизировал проект с контроллером. Теперь он сохранит номер. Кстати нельзя сохранить без номера баланса. Хотя один из операторов по-умолчанию без него.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 22:39   #26
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

А рестарт модема работает? Его нет в лоджике, но в базе переменные есть.
на скринах он был. отказались?
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 00:05   #27
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Замечательно. Тестирую - все смс хорошо проходят и на 0 номера. И дальше всё работает. Супер!
Вся проблема была только в слишком частом запросе баланса в некорректной форме.
Завтра поставлю на объект. Посмотрим как себя поведёт.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 16:44   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Похоже что так.
Учитывая, что предыдущие версии, которые 100% глючили, у него не глючат (с его слов), я бы не был так категоричен с выводами) Скорее всего что-то другое тут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 16:59   #29
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Учитывая, что предыдущие версии, которые 100% глючили, у него не глючат (с его слов), я бы не был так категоричен с выводами) Скорее всего что-то другое тут.
Всяко может быть. Но, учитывая, что впервые 3.26 у меня так глюканул после примерно полугода довольно интенсивного использования одной и той же версии... Кому как повезёт.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 22:49   #30
goranach
Member
 
Регистрация: Jun 2015
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приём смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Учитывая, что предыдущие версии, которые 100% глючили, у него не глючат (с его слов), я бы не был так категоричен с выводами) Скорее всего что-то другое тут.
Я довольно мало пользуюсь программой. Поэтом делать объемлющие выводы не могу. Столкнулся несколько раз подряд. Сейчас же полёт нормальный.
Ещё бывает повиснет программа - убиваешь процесс, а потом уже не возможно стартануть gui без перезагрузки компьютера. В диспетчере висит.
Windows 8.1 х64
Но это фигня. Главное, чтоб проект не портился.
goranach вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024