Здравствуйте, помогите реализовать алгоритм
Задача запускать систему в режиме: 2 суток - система работает , 2 суток - система остановлена. Программа для МАТРИКСа. Не доходит до меня как организовать цикл и выделить именно 2 суток для страта и стопа. С помощью каких блоков?? |
26.01.2023, 12:59 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: График 2/2 или 3/3
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.01.2023, 13:01 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График 2/2 или 3/3
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.01.2023, 13:05 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: График 2/2 или 3/3
- А типовое расписание из вентиляции не подходит?
может быть и подходит, не разбирался в нём. хочется что-то своё создать. Не приходит в голову идеи как задать контроллеру нулевую точку (день), чтобы организовать счёт суток в неделе. Понятно, что без блоков GetRealTime & Get Days ничего не сделаешь, но вот дальше тупик. |
26.01.2023, 13:51 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: График 2/2 или 3/3
Верхняя схема: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...y_function.htm -
Источником импульсов к ней нижняя схема: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...eg_shl_ctu.htm Получится до более чем 55 часов в импульсе. Вам достаточно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |