Добрый день!
Помогите пожалуйста с настройками и получения данных по сети Modbus TCP/IP.
Имеется панель Weintek MT8090XE:
IP 192.168.1.100
Маска сети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
В панели выбран протокол Modbus TCP/IP(zero based addressing)

ПЛК Trim5
IP 192.168.1.211
Маска сети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.2
В SMLogix создал Ethernet slave c IP 192.168.1.100 и в карте памяти создал переменную IN типа integer, направление R/W адрес 100.
После загрузки проектов панель не видит плк.
Как правильно назначить адреса переменным?
С такой связкой оборудование столкнулся впервые.
Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 10:22   #2
gcvdsv
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка подключения панели Weintek и плк Trim5

Цитата:
Сообщение от Toha Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите пожалуйста с настройками и получения данных по сети Modbus TCP/IP.
Имеется панель Weintek MT8090XE:
IP 192.168.1.100
Маска сети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
В панели выбран протокол Modbus TCP/IP(zero based addressing)

ПЛК Trim5
IP 192.168.1.211
Маска сети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.2
В SMLogix создал Ethernet slave c IP 192.168.1.100 и в карте памяти создал переменную IN типа integer, направление R/W адрес 100.
После загрузки проектов панель не видит плк.
Как правильно назначить адреса переменным?
С такой связкой оборудование столкнулся впервые.
Поставьте один шлюз и там и там 192.168.1.1

Если панель мастер, а ПЛК slave, то переменные для создаются не в картах переменных, а на поляне (см. рисунок)

Если мастером является ПЛК, то надо делать как вы сделали
Изображения
Тип файла: png Screenshot_1.png (78.0 Кбайт, 249 просмотров)
gcvdsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 11:25   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка подключения панели Weintek и плк Trim5

А вы вообще ModbusTCP настраивали? Кто мастер, а кто слейв? С какими "связками" сталкивались?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 11:27   #4
Toha
Новичок
 
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка подключения панели Weintek и плк Trim5

Спасибо огромное gcvdsv за помощь. Все получилось.
Toha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2020, 12:12   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка подключения панели Weintek и плк Trim5

Цитата:
Сообщение от Toha Посмотреть сообщение
В SMLogix создал Ethernet slave
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024