Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 05.07.2017, 18:27   #1
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Журнал не готов к работе и мигает alarm (решено)

Ни знаю куда писать, в ветку лоджика или в пиксел. Решил сюда.

Если я смарте добавляю жунрал, то при загрузке проекта, у меня начинает мигать Alarm. События не сохраняются а индикатор готовности журнала к работе всегда 0.

Я ни чего не забыл?
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 18:31   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал не готов к работе и мигает alarm

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Ни знаю куда писать, в ветку лоджика или в пиксел. Решил сюда.

Если я смарте добавляю жунрал, то при загрузке проекта, у меня начинает мигать Alarm. События не сохраняются а индикатор готовности журнала к работе всегда 0.

Я ни чего не забыл?
1) Вы забыли вставить в контроллер модуль памяти.

2) Ещё вы забыли посмотреть, что это за авария и найти её описание в РЭ.

Из второго пункта вытекает лечение без использования модуля памяти.


PS. Нижайше прошу прощения за такую техподдержку, но вопрос реально азбучный...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 05.07.2017 в 18:41
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 18:49   #3
Sergey Romanov
Member
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал не готов к работе и мигает alarm

Понятно. Спасибо. Ошибка переполнения епрома. Модуля памяти у меня нет. Я как то это упустил при заказе. Ладно, будем без журнала как то обходиться.
Sergey Romanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 18:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал не готов к работе и мигает alarm

Цитата:
Сообщение от Sergey Romanov Посмотреть сообщение
Понятно. Спасибо. Ошибка переполнения епрома. Модуля памяти у меня нет. Я как то это упустил при заказе. Ладно, будем без журнала как то обходиться.
Либо уменьшить глубину журнала.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 14:37   #5
JohnV
Member
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал не готов к работе и мигает alarm

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Либо уменьшить глубину журнала.
как поменять глубину? в блоке журнала deep? я поменял на 10 и всё равно красная лампа мигает. вставляю память перестаёт мигать. в конструкторе указывал что есть память. Как из программы убрать теперь?
JohnV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 22:59   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал не готов к работе и мигает alarm

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
как поменять глубину? в блоке журнала deep? я поменял на 10 и всё равно красная лампа мигает. вставляю память перестаёт мигать. в конструкторе указывал что есть память. Как из программы убрать теперь?
ошибку надо сбросить


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 11:23   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Журнал не готов к работе и мигает alarm

Цитата:
Сообщение от JohnV Посмотреть сообщение
как поменять глубину? в блоке журнала deep? я поменял на 10 и всё равно красная лампа мигает. вставляю память перестаёт мигать. в конструкторе указывал что есть память. Как из программы убрать теперь?
Вы всё делаете правильно. Лампа показывает, что ваших действий недостаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе