Ситуация следующая, на наших объектах стоят контроллеры Smh 2gi управляющие микроклиматом, установку и программирование осуществил подрядчик. От них нам остался проект, но насколько он актуальный - не известно. При попытке подключиться к контроллеру для отладки, выдает ошибку, что проект на контроллере и у меня отличаются. Собственно, сам вопрос. Можно ли как-то снять backup текущей версии проекта с контроллера? Как я понимаю, на фтп сервере контроллера лежит скомпилированный проект со своими настройками. Замена этих файлов, в случаи не правильной прошивки, на заранее мною скопированные, позволит вернуть контроллер к нормальной работе?
SpaceCode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2017, 09:25   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Back up конфигурации

Вроде настройки SMConfig хранятся в месте, отличном от папки /project. Также подрядчик мог добавить какие-то программы на С или еще чем-нибудь, web-диспетчеризацию.
Но в общем случае достаточно сделать бэкап папки /project и потом залить ее снова в случае чего.

Почему-то сообщение об отличии проекта порой вылезает даже если в psl исходнике никто ничего не менял, и проект заливался с той же версией лоджика. Если версия лоджика сменилась, то 100% придется перезаливать программу, чтобы подключиться для отладки.

Что за объект, если не секрет?
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 06:36   #3
SpaceCode
Новичок
 
Регистрация: Oct 2017
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Back up конфигурации

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вроде настройки SMConfig хранятся в месте, отличном от папки /project. Также подрядчик мог добавить какие-то программы на С или еще чем-нибудь, web-диспетчеризацию.
Но в общем случае достаточно сделать бэкап папки /project и потом залить ее снова в случае чего.

Почему-то сообщение об отличии проекта порой вылезает даже если в psl исходнике никто ничего не менял, и проект заливался с той же версией лоджика. Если версия лоджика сменилась, то 100% придется перезаливать программу, чтобы подключиться для отладки.

Что за объект, если не секрет?
Не секрет, это блок контейнеры связи в тайге...

Не думаю, что там что-нибуть есть. Подрядчик нам отчитался, что удаленное управление контроллера не возможно. Но как сам выяснил, им вполне успешно можно управлять посредством SMconfig через веб-интерфейс.

Прошиваются они с целью увеличения modbus переменных, собираюсь на их основе написать мониторинг и, если получится, управлять через них же.
SpaceCode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 11:26   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Back up конфигурации

Цитата:
Сообщение от SpaceCode Посмотреть сообщение
Не секрет, это блок контейнеры связи в тайге... Подрядчик нам отчитался, что удаленное управление контроллера не возможно.
Офигеть. Создание таких систем возможно даже на пикселе, а уж на 2Gi...


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2017, 23:18   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Back up конфигурации

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Вроде настройки SMConfig хранятся в месте, отличном от папки /project.
Да вроде тоже там в settings.sqlite

Цитата:
Также подрядчик мог добавить какие-то программы на С или еще чем-нибудь, web-диспетчеризацию.
Но в общем случае достаточно сделать бэкап папки /project и потом залить ее снова в случае чего.
Однозначно...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024