По умолчанию FMR1000-10-4 AI

Добрый день. Имеется модуль FMR1000-10-4, измеряем с его помощью несколько сопротивлений около 1мОм, на разных входах модуля отображаются разные значение. На одних входах значение 1.8 мОм на других 2.8 мОм. Не подскажете куда копать ?
Mikha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR1000-10-4 AI

Цитата:
Сообщение от Mikha Посмотреть сообщение
Добрый день. Имеется модуль FMR1000-10-4, измеряем с его помощью несколько сопротивлений около 1мОм, на разных входах модуля отображаются разные значение. На одних входах значение 1.8 мОм на других 2.8 мОм. Не подскажете куда копать ?
Мегаомы никто измерять и не обещал. Что 1.8, что 2.8 вне рабочего диапазона. Это может быть что угодно, хоть сопротивление клемм.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024