Опишу ситуацию.
Поставили smh4 на объект и встал вопрос в модулями расширения. Ну, думаю, подойдут подсоединенные через com3 эсэмашки к com 1 фмрки с подключенными эмэрэльками. Подключили это великолепие к блоку питания на постоянке 24. Ночь отработало, но на следующей день при перепрошивке smh4, fmr загорелся красным. и сигналы перестали поступать на smh4 вообще. При этом всём, mrl2100 стала мигать синим с красным одновременно. Вторая mrl горела зеленым. Прищурившись, решил вспомнить советы на форуме и перепрошить fmr с подключенными mrl. Подключив fmr конфигуратор там вышло сообщение про внутреннюю неисправность. Сбросил нажав "подтвердить" и на fmr загорелся зеленый. Пройдя к заветной "обновить ядро контроллера", под полоской загрузки появляется "переключение в режим программирования" и компьютер теряет fmr.

Вопрос №1. При подключении "живого" fmr происходит тоже самое. Как спасаться? попробовал аж два провода microusb. На 20% полоски происходит таймаут.

После приноса "живого" fmr, и, как я подумал, живого mrl 2100 подключил mrlки и они тоже отказались работать. А через час дум интересных произошло неожиданное! на fmr сгорел предохранитель. перенес с "ночного" на "живой" предохранитель отключив mrl. Заблаговременно проверив скачки на напряжении!(все было шикарно, мультиметр замер на отметке 24.01) Ну, думаю, хорошо, что матрикс с собой взял, хотя б mrl проверю. При подключении к матриксу, трех mrl он говорит connection failed и выдает ошибку 203. На душе тоска и печаль. Временно поставил matrix и живую fmrку, пока работает.

Вопрос №2.
Что могло произойти в fmr, чтобы mrl могли потерять связь и (видимо) прошивку свою? Пишу ночью, утром проверю часть из партии блоков расширения на стенде. Как будут вопросы- обязательно отвечу, плюс в чат добавлю последующие наблюдения.
Заранее спасибо за ответ.
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 09:19   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Сообщение от LaPierDak Посмотреть сообщение
на следующей день при перепрошивке smh4, fmr загорелся красным. и сигналы перестали поступать на smh4 вообще.
Покажете что прошивали?
И я так понимаю что настроено все было на системную шину.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2022, 11:45   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

А вы напишите версии ПО контроллера, модулей, SMlogix, фмрконфигуратора?
Приложите проект и конфиги?

Цитата:
Сообщение от LaPierDak Посмотреть сообщение
На 20% полоски происходит таймаут.
Похоже вы используете старую версию фмрконфигуратора.


Добавлено через 40 секунд


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И я так понимаю что настроено все было на системную шину.
24 сезон битвы экстрасенсов открыт. Я тоже так думаю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2022, 12:12   #4
LaPierDak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Похоже вы используете старую версию фмрконфигуратора.
Прикладываю скриншот версии. Также прикладываю прогу.

Цитата:
И я так понимаю что настроено все было на системную шину.
Абсолютно верно!

Что касается сегодняшнего утра.
Решил для стенда взять свежую fmr и прошить ее. Все получилось без проблем. Потом решил соединить fmr к mrl и прошить их, на что получил сообщение из скриншота. Уже попробовал и "вчерашние" и "свежие" mrl.
Изображения
Тип файла: png 2022-11-30_11-03-21.png (4.8 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: png 2022-11-30_10-54-17.png (6.1 Кбайт, 4 просмотров)
Тип файла: png 2022-11-30_10-52-32.png (2.1 Кбайт, 184 просмотров)
Вложения
Тип файла: rar Untitled.rar (8.64 Мбайт, 11 просмотров)
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 12:21   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Вы подаете внешнее питание на фмр?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2022, 12:24   #6
LaPierDak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Вы подаете внешнее питание на фмр?
Конечно! постоянка 24 в.

от usb при подключении mrl питания концентратора usb не хватает
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 12:51   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Попрбуйте обновить по одному модулю, а не два сразу. Загрузив соответствующую конфигурацию "фмр+модуль" или "контроллер+модуль" в фмр или контроллер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2022, 13:37   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Была такая же проблема, так через конфигуратор проблему не решил.
Решил проблему обновление модулей по системной шине через системное меню контроллера Trim5 - 4261-20-2.

Trim5 - 4261-20-2


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2022, 14:01   #9
disec
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Есть ещё одно решение,вчера столкнулся с такой же проблемой и именно на 1010.Вынул все разъемы на модуле кроме питания и обновился без проблем.
disec вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2022, 14:43   #10
LaPierDak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Попрбуйте обновить по одному модулю, а не два сразу. Загрузив соответствующую конфигурацию "фмр+модуль" или "контроллер+модуль" в фмр или контроллер.
Да, попробовал, чудо не произошло. Ошибка та же.

Пишу продолжение.

После того, как через трим не получилось прошить mrl, подумал над неплохой идеей наступить еще раз на грабли, авось прокатит. Так вот суть. Пихнул mrl в матрикс и вдруг, о чудо, матрикс не выдал ошибку 203. Нажал на обновить по шине, как и этот господин
Цитата:
Была такая же проблема, так через конфигуратор проблему не решил.
Решил проблему обновление модулей по системной шине через системное меню контроллера Trim5 - 4261-20-2.
И произошла магия. Они прошились. Хотя вчера прям ошибка горела и говорила, что ничего на шине прошивать не будет(при нажатии на ентер ничего не происходило).
В итоге сейчас стопудово мертвый самый первый трим, умерший абсолютно не понятно почему.
Завтра попробую собрать изначально задуманное в щите и отпишусь, что и как получилось, однако вопрос остался открытым по поводу прошивки mrl через fmr, почему возникает такая ситуёвина. И также, что же могло произойти в фмр, чтобы mrl настолько заглючили?
Заранее спасибо за ответы!
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2022, 15:06   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Сообщение от disec Посмотреть сообщение
Есть ещё одно решение,вчера столкнулся с такой же проблемой и именно на 1010.Вынул все разъемы на модуле кроме питания и обновился без проблем.
Где-то "земля" утекала, вызывая смещение потенциалов в виде постоянного или пульсирующего уровня. Вытащили разъёмы, убрали источник утечки.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Была такая же проблема, так через конфигуратор проблему не решил.
Решил проблему обновление модулей по системной шине через системное меню контроллера Trim5 - 4261-20-2.
Тут, возможно, сыграло то, что USB был не подключен. Если это не какая-то ошибка в самом конфигураторе.



PS. В обоих случаях проблема решена в том числе и изменением аппаратной конфигурации. Программно оно всё должно работать идентично.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от LaPierDak Посмотреть сообщение
вопрос остался открытым по поводу прошивки mrl через fmr, почему возникает такая ситуёвина. И также, что же могло произойти в фмр, чтобы mrl настолько заглючили?
Ответ на это можно попытаться получить, если с самого начала отправить нам всё "как есть" и мы по характеру неисправности попытались бы построить предположения.

В вашем случае всё, ответы получить нереально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2022, 15:15   #12
LaPierDak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Ответ на это можно попытаться получить, если с самого начала отправить нам всё "как есть" и мы по характеру неисправности попытались бы построить предположения.

В вашем случае всё, ответы получить нереально.
Ок, завтра планирую перезаливать программу. Вечером завтра отпишусь, что получилось и что не получилось.
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2022, 18:14   #13
LaPierDak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Итоги последнего дня.
На smh4 не работает системная шина на com3. Решил(поскольку сроки поджимают) пихнуть в программу fmr с mrlками через обычный modbus и подключив их к com1, настроив их входы через fmrconfigurator и создав map файл.
Самую первую fmr пометил как умершую, т.к. с ней вообще ниче не сделать. Программа работает, но когда буду переоборудовать новую котельную, постараюсь все таки соединить контроллеры через системную шину.
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2022, 18:23   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Сообщение от LaPierDak Посмотреть сообщение
Итоги последнего дня.
На smh4 не работает системная шина на com3
Покажете фото подключения между контроллером и модулем?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 11:48   #15
LaPierDak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Думаю не раньше понедельника смогу, но я видел, что data- и + на портах smh и fmrскажем так, на разных местах.
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 11:58   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Сообщение от LaPierDak Посмотреть сообщение
Думаю не раньше понедельника смогу, но я видел, что data- и + на портах smh и fmrскажем так, на разных местах.
А про третий провод забыли?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 12:31   #17
LaPierDak
Новичок
 
Регистрация: Jun 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Нет конечно, ground естественно подсоединен. Прикол в том, что ночь то первую отработало все норм по системной шине. А потом fmr закапризничал, и вслед за ним mrl. Далее вообще новый fmr не хотел работать на системной шине. Вчера все по modbus подсоединил. Тут уже нет каких-то претензий.
LaPierDak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2022, 12:33   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вышел из строя Fmr1010+ mrl2100+mrl1000

Цитата:
Сообщение от LaPierDak Посмотреть сообщение
Нет конечно, ground естественно подсоединен. Прикол в том, что ночь то первую отработало все норм по системной шине. А потом fmr закапризничал, и вслед за ним mrl. Далее вообще новый fmr не хотел работать на системной шине. Вчера все по modbus подсоединил. Тут уже нет каких-то претензий.
Тогда жду информацию.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024