Можно ли связать 4 трима через LAN1 для передачи информации с трех панелей на одну общую, какие прописать айпи адреса?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 10:40   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Можно ли связать 4 трима через LAN1 для передачи информации с трех панелей на одну общую
Да.



Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
какие прописать айпи адреса?
Любые, которые вам нравятся, кроме 0.0.0.0 и 127.0.0.0

Но я бы рекомендовал придерживаться рекомендованных стандартом IPv4 адресов в диапазоне 192.168.х.х


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 08:08   #3
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Не получается сделать связь LAN1.
На котловом Триме создал переменные, карту памяти IP 10.1
На общем Триме присоеденил. Сигнала нету, пробовал менять адреса шлюз ДНС и одинаковые ставил и разные.
Ось на тримах не обновлял может в этом причина?
Кабель свзяи соединен одноименно Tx+ с Tx+ и т.д.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (60.9 Кбайт, 32 просмотров)
Тип файла: png Безымянный1.png (67.9 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: png Безымянный2.png (60.8 Кбайт, 29 просмотров)
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 09:53   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Не получается сделать связь LAN1.
На котловом Триме создал переменные, карту памяти IP 10.1
На общем Триме присоеденил. Сигнала нету, пробовал менять адреса шлюз ДНС и одинаковые ставил и разные.
Ось на тримах не обновлял может в этом причина?
Кабель свзяи соединен одноименно Tx+ с Tx+ и т.д.
ip шлюза д.б. в той же подсети
т.е.
192.168.10.х
последний разряд шлюза должен быть отличным от ip контроллера
Вложения
Тип файла: pdf топология эзернет сети v3.pdf (106.7 Кбайт, 38 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 10:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Не получается сделать связь LAN1.
На котловом Триме создал переменные, карту памяти IP 10.1
На общем Триме присоеденил. Сигнала нету, пробовал менять адреса шлюз ДНС и одинаковые ставил и разные.
Ось на тримах не обновлял может в этом причина?
Кабель свзяи соединен одноименно Tx+ с Tx+ и т.д.
По какой причине вы начали собирать конфигурацию с разными подсетями? Данная конфигурация требует действительно хороших знаний в сфере IT. Очень хороших.

Начните с малого. Задайте адреса всех контроллеров последовательно, начиная с 192.168.0.2, т.е. .2, .3, .4 и .5 и соедините их всех через 4-х и более портовый роутер. Адрес modbus везде "1".


Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Ось на тримах не обновлял может в этом причина?
Кабель свзяи соединен одноименно Tx+ с Tx+ и т.д.
Я боюсь, как бы вы не пустили один кабель на все 4 контроллера... Это гораздо более серьёзная причина.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 10:59   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Пока соеденены два контроллера между собой, идея была просто соеденить
кабелем все контроллеры по LAN1.
Получается чтобы объеденить все контроллеры нужен роутер.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:03   #7
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Да IP 10.1 это я имел ввиду 192,168,10,1
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:28   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

А ещё - контролируйте задание параметров сетевого интерфейса контроллера через системное меню.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:34   #9
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А ещё - контролируйте задание параметров сетевого интерфейса контроллера через системное меню.
Через системное меню и проверял и менял.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:44   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Пока соеденены два контроллера между собой, идея была просто соеденить
кабелем все контроллеры по LAN1.
Получается чтобы объеденить все контроллеры нужен роутер.
Тримы для работы по LAN объединяются и настраиваются как обычные компьютеры. Поэтому, если у вас есть рядом сисадмин или кто-то хоть как-то грамотный в сетях, то пусть он вам всё настроит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:51   #11
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тримы для работы по LAN объединяются и настраиваются как обычные компьютеры. Поэтому, если у вас есть рядом сисадмин или кто-то хоть как-то грамотный в сетях, то пусть он вам всё настроит.
К сожалению таких спецов тут нет, приходится умничать самому, и всегда что-то доделывать на объектах.
Дома тоже не получается по причине отсутствия необходимого количества оборудования, на руках одна тримка.
И про роутер, если я правильно вас понял то он все таки необходим, тогда идею оставлю на потом, купить его тут негде также как и кабеля обжать.
Спасибо.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 11:58   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

У вас тримы щитового исполнения, или настенные с вайфаем?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 12:08   #13
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
У вас тримы щитового исполнения, или настенные с вайфаем?
Щитовые, без вайфая. Я выкладывал здесь видео котельной.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 12:13   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
И про роутер, если я правильно вас понял то он все таки необходим
Да, без него 4 эзернета не объединить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 10:02   #15
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, без него 4 эзернета не объединить.
Если бы У меня были Тримки с вайфаем, можно было бы обойтись без роутера? Вопрос просто на будущее.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 10:08   #16
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Если бы У меня были Тримки с вайфаем, можно было бы обойтись без роутера? Вопрос просто на будущее.
Вы бы тогда смогли сделать точку доступа при помощи смартфона, в качестве временного решения для проверки связи. Сами тримы не умеют быть точкой доступа. Это поле деятельности роутеров. Там слишком много тонкостей и сложностей, дешевле и надёжнее для всех - ставить отдельный роутер, полностью решающий все вопросы коммуникации и построения сетей.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Gromov, 06.12.2017 в 10:28
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 11:44   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Если бы У меня были Тримки с вайфаем, можно было бы обойтись без роутера? Вопрос просто на будущее.
Вай-фай даёт только отсутствие кабеля. Вся остальная инфраструктура остаётся, т.е. роутер тоже нужен, только не проводной, а вай-файный.

Это не какая-то наша прихоть, это так устроены сети ethernet.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 13:48   #18
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вай-фай даёт только отсутствие кабеля. Вся остальная инфраструктура остаётся, т.е. роутер тоже нужен, только не проводной, а вай-файный.

Это не какая-то наша прихоть, это так устроены сети ethernet.
Спасибо. Все очень интересно конечно, но может быть было бы выгоднее сделать 2 RS485 вместо двух езернетов, потому что залить я так понимаю программу можно по любой сети LAN1 или LAN2, а вот для того чтобы соединить их вместе уже необходимо доп оборудование. По мне так было бы удобнее. Конечно вы разработчики и вам видней, может в будущем как доп опция?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 13:52   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Спасибо. Все очень интересно конечно, но может быть было бы выгоднее сделать 2 RS485 вместо двух езернетов, потому что залить я так понимаю программу можно по любой сети LAN1 или LAN2, а вот для того чтобы соединить их вместе уже необходимо доп оборудование. По мне так было бы удобнее. Конечно вы разработчики и вам видней, может в будущем как доп опция?
Соединить два Трима можно без доп. оборудования.

Да и сложно назвать 5-портовый роутер за 400р каким-то чрезмерным доп. оборудованием.

Для вай-фая можно за 900р


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 13:56   #20
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Соединить два Трима можно без доп. оборудования.

Да и сложно назвать 4-портовый роутер за 400р каким-то чрезмерным доп. оборудованием.
Ну да. Но есть еще белые пятна на карте россии где нет магазинов и даже банкоматов, и вообще такие места называют дырой.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 13:57   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Ну да. Но есть еще белые пятна на карте россии где нет магазинов и даже банкоматов, и вообще такие места называют дырой.
Ну так вы же не в этой дыре узнали, что 4 трима между собой соединить нужно? Наверняка знали заранее, просто не подготовились должным образом...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 14:07   #22
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так вы же не в этой дыре узнали, что 4 трима между собой соединить нужно? Наверняка знали заранее, просто не подготовились должным образом...
Не знал, это были идеи в ходе наладочных работ.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 14:24   #23
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Всегда можете объединить их через rs485. Для этого одного порта хватает.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 14:52   #24
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Всегда можете объединить их через rs485. Для этого одного порта хватает.
На трех тримках по 485 висят три ЧП Danfoss на каждой по три.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 15:02   #25
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 4 Трима по ethernet

Ну тогда роутер и локальная сеть, только так.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024