Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.03.2016, 17:53   #1
den175
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Определение момента обесточивания

Добрый день!
Реализовываю обработку импульсов с расходомера, т.е. организовал тотальный счетчик на SMH2Gi. Чтобы не убить епром делаю запись раз в минуту насчитанного значения. Разумеется, если прибор обесточат, то потеряются данные за последнюю минуту. Есть ли какой способ определить пропадание питания и сделать напоследок запись в епром?
Пробовал через реле на дискретный выход - не успевает. Блоком Device (Kernel) - Power Trouble - не детектирует потерю питания.
den175 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 19:49   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Определение момента обесточивания

Цитата:
Сообщение от den175 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Реализовываю обработку импульсов с расходомера, т.е. организовал тотальный счетчик на SMH2Gi. Чтобы не убить епром делаю запись раз в минуту насчитанного значения. Разумеется, если прибор обесточат, то потеряются данные за последнюю минуту. Есть ли какой способ определить пропадание питания и сделать напоследок запись в епром?
Пробовал через реле на дискретный выход - не успевает. Блоком Device (Kernel) - Power Trouble - не детектирует потерю питания.
ИБП + реле на фазе. в качестве ИБП можно заюзать кондер большой емкости либо акк.
пиксель успевал записывать в еепром по сухому контакту питаясь от овеновского БП15Д4


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 13:43   #3
den175
Новичок
 
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Определение момента обесточивания

Точно! Разумеется должно сработать!
Что-то не сообразил поставит реле на фазу, ставил на 24В параллельно ПЛК.
den175 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 09:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Определение момента обесточивания

Цитата:
Сообщение от den175 Посмотреть сообщение
Блоком Device (Kernel) - Power Trouble - не детектирует потерю питания.
Конечно не детектирует. В справке чётко описано, для чего этот выход.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024