|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.04.2019, 15:55 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Добрый день! Подскажите как получить сигнал 4-20 мА на позиционер рег. клапана с макроса PID регулирования. Регулирование происходит по датчику давления.
|
09.04.2019, 15:56 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Это невозможно. Выходы у модуля МС 0..10В, а не 4..20мА.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2019, 16:17 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
|
09.04.2019, 16:27 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Вот это поворот, действительно не внимательно прочел характеристики прибора. Но я правильно понимаю, что существуют такие приборы которые преобразовывают 0-10 в 4-20?
Добавлено через 6 минут Без преобразователя это возможно? |
09.04.2019, 16:44 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
А вот чтобы получить 0..10В, вам нужно задать пределы работы регулятора 0..1023 и подать выход регулятора на аналоговый выход через блок преобразования типов real->int.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2019, 16:56 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Вот так вот? Объясните пожалуйста почему диапазон от 0 до 1023?
|
09.04.2019, 17:02 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Потому что, если вы ещё более внимательно глянете в документацию, то вы увидите, что это диапазон работы аналогового выхода
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.04.2019, 17:47 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Спасибо за информацию!
Добавлено через 40 минут Цитата:
Добавлено через 41 минуту На скриншоте сверху я правильно его ввел? |
|
09.04.2019, 19:42 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Добавлено через 6 минут
Без преобразователя это возможно?[/QUOTE] Можно было бы поставить резистор 500 ом, 10в/500ом=20мА, но проблема в том что нагрузочная способность маленькая у выхода. Тут вам лучше подскажут производители. То есть без повторителя какого либо не обойтись. Вот ссылка на подобную тему http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=707 Можно у китайцев что нибудь подобное поискать https://ru.aliexpress.com/item/Curre...625314815.html |
10.04.2019, 09:50 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.04.2019, 18:20 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 19
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вывод сигнала 4-20 на выход модуля расширения с PID регулирования
Спасибо за ответы!
|