Доброго времени суток!
Собственно аопрос:
Возможно ли по аналогии со своими проектами на Си для Moxa (контроллеры с Linux), делать проеты для SMH-2G(i)... которые будут работать с RS485(Modbus RTU) самостоятельно... и к лоджику производить обращение (только предоставлять/забирать) параметры через shared memory. Потому как есть опасение в том, что рессурсы самого лождика (Работа по Modbus RTU) не позволят это реализовать (порты /dev/ttyXX уже заняты).
Спасибо!
oiv_1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 17:09   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Modbus RTU(мастер) на C++ и Лоджик

В папке с документацией на 2G(i) есть необходимая информация, как это можно реализовать.

На счёт занятости портов можно не переживать, достаточно просто не занять их в лоджике и они будут свободны (отсутствие слейвов на порту), но нужно пробовать всё равно. Я не проверял, может что и возникнет.

Я рекомендую вам обратить внимание на SMH4. Там можно компилировать прямо на контроллере, вот пример. Там быстрее процессор и более свежая версия debian, так же там linuxarmhf. А это значит, что под него существует множество библиотек и готовых решений. Это значительно легче, чем на 2G(i).


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 17:54   #3
oiv_1968
Member
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus RTU(мастер) на C++ и Лоджик

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
В папке с документацией на 2G(i) есть необходимая информация, как это можно реализовать.

На счёт занятости портов можно не переживать, достаточно просто не занять их в лоджике и они будут свободны (отсутствие слейвов на порту), но нужно пробовать всё равно. Я не проверял, может что и возникнет.

Я рекомендую вам обратить внимание на SMH4. Там можно компилировать прямо на контроллере, вот пример. Там быстрее процессор и более свежая версия debian, так же там linuxarmhf. А это значит, что под него существует множество библиотек и готовых решений. Это значительно легче, чем на 2G(i).
Обязательно учту! Спасибо!!!
oiv_1968 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024