|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.11.2017, 18:34 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Можно получить информацию о пожаре? (решено)
Pixel передаёт по Modbus переменные. Есть ли информация в переменных SCADA о пожаре? Если есть (или в другой группе), то как её получить? (через вход DI я знаю)
Почему в справке по слову "пожар" выводится куча страниц, но слова "пожар" там нет? fire_find.png |
09.11.2017, 18:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно получить информацию о пожаре?
Цитата:
Если используете Конструктор, то и справку по функциям от Конструктора берите. http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2017, 18:46 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно получить информацию о пожаре?
Прочитал документ fun_fire, но там нет ответа на мой вопрос: как аварию пожара передать в панель (по Modbus).
|
09.11.2017, 18:50 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Можно получить информацию о пожаре?
Цитата:
Вам что нужно? Модбас. Тогда зачем вы полезли в физические входы? Откройте описание модбаса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.11.2017, 19:06 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Можно получить информацию о пожаре?
Всё, нашёл: SCo_Код(Аварии), бит 12 "пожар".
|