17.11.2012, 23:45 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Цифровой\дискретный сигнал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=80883
страница 8 описания модуля МС. Дискретные входы\выходы называют цифровыми. Что думаете по этому поводу? Все-же дискретный вход\выход это тоже самое, что цифровой? |
19.11.2012, 08:36 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Дискретный - частный случай цифрового.
|
19.11.2012, 22:45 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
19.11.2012, 23:00 | #4 | ||
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
Цитата:
__________________ RTFM |
||
20.11.2012, 09:51 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
20.11.2012, 16:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Почему?
"Аналоговые сигналы описываются непрерывной (или кусочно-непрерывной) функцией , причем сама функция и аргумент t могут принимать любые значения на некоторых интервалах . Дискретные сигналы отличаются от аналоговых тем, что их значения известны лишь в дискретные моменты времени. Цифровые сигналы представляют собой дискретные сигналы, которые в дискретные моменты времени могут принимать лишь конечный ряд дискретных значений – уровней квантования." http://www.ets.ifmo.ru/denisov/dsp/lec1.htm __________________ RTFM |
20.11.2012, 20:29 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
Ну и в каком интервале веремени работают дискретные входы? Я понимаю частотный вход еще с натяжкой можно назвать цифровым... но хлопанье релюхой - это не цифровой сигнал... |
|
20.11.2012, 21:11 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
"хлопанье релюхой" - не цифровой Так же, впрочем, как и любой другой сигнал подаваемый на вход контроллера. Они все аналоговые.
__________________ RTFM |
21.11.2012, 00:55 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
21.11.2012, 19:30 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
это от безысходностии и избытка образованности, когда правила приличия эпистолярного жанра запрещают повторяемость и требуют использования синонимов.
арентю? |
21.11.2012, 20:40 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
21.11.2012, 20:59 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
А Вы вообще не используйте слово "дискретный".
__________________ RTFM |
21.11.2012, 21:12 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
21.11.2012, 21:14 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
__________________ RTFM |
|
21.11.2012, 21:18 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
Набегался сегодня по объекту - уже "туго" соображаю Кстати.. вот тоже "путанница"... может быть сигнал с дискретного датчика.. котороый подключается на "цифровой" вход, как написано у вас в инструкциях... и может быть "цифровой" сигнал - типа частотный или сигнал передачи данных по протоколу... который подключается на соотвествующий интефейс или счетный вход... для меня, как для специалиста по автоматизации сигнал с датчика подключатеся на вход и называться они должны одинаково.... Последний раз редактировалось Max2114, 21.11.2012 в 21:34 |
|
21.11.2012, 21:34 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
__________________ RTFM |
|
21.11.2012, 21:36 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
21.11.2012, 21:46 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
__________________ RTFM |
|
21.11.2012, 21:51 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
еще.. на авоке я об этом писал... во время обучения в ВУЗе нам преподавали так: цифровой датчик - датчик, с которого можно считать данные по интерфейсу в уже "оцифрованном" формате. дискретный датчик - датчик, у которого конечное число состояний. В большинстве случаев - 0 (размокнуто) и 1 (замкнуто) Аналоговый датчик - датчик у которого сигнал представляет собой плавно изменяющееся аналогвое значение. К примеру термосопротивление или сигнал 4-20 мА. Ну а входы контроллера - соответственно датчикам, которые к ним подключаются. Естественно интерфейс никто не называл цифорвым входом - называли интерфейсом. Вот как то так. |
|
21.11.2012, 22:03 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Вы опять все в кучу собираете: датчики, входа, сигналы
И, похоже, сами уже путаться начинаете. P.S. А к сайту я такое же отношение имею как и Вы. __________________ RTFM |
21.11.2012, 22:06 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
Система автоматизации ведь единое целое! Вы подключаете аналоговый датчик к аналоговому входу, дискретный датчик - к дискретному. Или мне писать - дискретный датчик - то-то и то-то, и подключается он к цифровому входу? Я путаться не начинаю, я хочу написать так, чтобы возникало меньше вопросов! Я бы путался, если бы подключал аналоговый датчик к дискретному (цифровому) входу... PS А сайт не должен совпадать с документацией? |
|
21.11.2012, 22:35 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
О как. Электронику отодвинули в сторонку и опять вернулись к автоматике. А в автоматике, как Вам уже не раз говорили, названия цифровой и дискретный для входов контроллеров синонимы. Предположу, что именно из-за ситуации, подобной Вашей. Вход-то всё таки цифровой, а подключается к нему дискретный датчик (названный так ещё в те времена когда автоматика была ещё ламповой и пневматической).
P.S. Ну не работаю я в "Сигнале" и не знаю почему написано по разному. Я б и там и там написал цифровой. __________________ RTFM |
21.11.2012, 23:10 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
PS Автоматика - нет такого слова. Есть слово "автоматизация". PPS Я из текста сообщений подумал, что Вы сотрудник "СМ-сигнала" извините. Я думал что Вы автор описаний ПЛК... странно что предсаители "СМ-сигнала" ничего не отвечают... я думаю, что разработчики ПЛК должны лучше меня разбираться в том, что называть дискретным, а что цифровым... |
|
21.11.2012, 23:23 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
__________________ RTFM |
|
22.11.2012, 06:47 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
должна была получиться дискретная! обманули! воры! отдайте дискретную связь! |
|
22.11.2012, 09:42 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
22.11.2012, 11:01 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
22.11.2012, 18:11 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
22.11.2012, 19:14 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 168
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Цитата:
|
|
22.11.2012, 22:06 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Цифровой\дискретный сигнал
Я как-то на дискретных входе и выходе SMH2010 делал так сказать "интерфейс". Два абсолютно одинаковых взаиморезервирующих контроллера АУкались между собой. И если один из контроллеров не получал ответа от другого в течении определенного времени, то он решал, что остался один. Т.е. получаются цифровые входы/выходы. ИМХО.
|