Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с аварийной вентиляцией аммиачных установок? Подскажите, должна ли отключаться аварийная вентиляция, включаемая по команде от газоанализатора, при появлении сигнала "Пожар". Пункт 7.10 ПБ 09-595-03 гласит
Цитата:
Помещения машинных и аппаратных отделений, ТП, РУ, электрощитовые, диспетчерские пункты, операторские (помещение КИП и А) должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.
При поступлении сигнала о пожаре должны выключаться как приточные, так и вытяжные вентиляторы, работающие на эти помещения.
из этого не понятно, речь только об общеобменной вентиляции или о всей.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:56   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение выключение вентиляции по сигналу "Пожар"

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с аварийной вентиляцией аммиачных установок? Подскажите, должна ли отключаться аварийная вентиляция, включаемая по команде от газоанализатора, при появлении сигнала "Пожар". Пункт 7.10 ПБ 09-595-03 гласит из этого не понятно, речь только об общеобменной вентиляции или о всей.
это лучше проектировщиков спрашивать, на авоке, например


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024