|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.10.2016, 07:47 | #1 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар
В требованиях ТЗ к вент. установке есть: отключение установки при поступлении сигнала Пожар и включение установки через 20 минут после поступления этого сигнала (для вентиляции помещения после действия пожаротушения). У установки есть возможность диспетчерского управления.
1. Если подать сигнал пожар штатно, то через 20 мин. нужно автоматически разблокировать установку с целью повторного самозапуска. Как это сделать? 2. Если установка находится в режиме дистанция (по F2), то управлять с местных кнопок не удастся? Как тогда можно сделать автоматический запуск установки через 20 мин. после появления сигнала Пожар? Проект программы приложил. |
10.10.2016, 09:33 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар
Цитата:
Для этого можно использовать один из макросов задержки из библиотеки. Задержку выключения. http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.10.2016, 14:46 | #3 | |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар
Цитата:
У меня основной вопрос в сбросе сигнала Пожар ( по моей памяти контроллер не даст запуститься после пропадания сигнала Пожар, пока не будет сброшен с панели контроллера "ESC"). Или я что-то путаю. Сейчас к сожалению нет контроллера в наличии. P.S. Еще сигнал пожар может висеть больше 20 мин, а мне нужно уже вентиляцию запускать. |
|
10.10.2016, 15:11 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар
Цитата:
Это уже решайте сами, как это обрабатывать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|