Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.07.2014, 17:43   #1
Dron711
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Lightbulb Диспетчеризация по LON

Добрый день. Есть 10 контроллеров Pixel работающих через Lectus MODBUS OPS сервер с MasterScada. Заказчик (по известным только ему соображениям ) хочет, чтобы диспетчеризация была через LON(о котором имеется только поверхностное представление).
Понимаю,что кроме установки модуля LON в контроллер и переходника LON-USB для компьютера нужно добавить переменные(уже найденные где-то на просторах форума) в программу контроллера, какой-то другой OPC сервер и...возможно что-то еще...
Прошу пнуть в нужном направлении, желательно с более подробными указаниями дальнейших поползновений с моей стороны. Также, буду благодарен за совет по выбору подходящего OPC сервера для LON (желательно подешевле )...
Dron711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 18:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Цитата:
Сообщение от Dron711 Посмотреть сообщение
Добрый день. Есть 10 контроллеров Pixel работающих через Lectus MODBUS OPS сервер с MasterScada. Заказчик (по известным только ему соображениям ) хочет, чтобы диспетчеризация была через LON(о котором имеется только поверхностное представление).
Понимаю,что кроме установки модуля LON в контроллер и переходника LON-USB для компьютера нужно добавить переменные(уже найденные где-то на просторах форума) в программу контроллера, какой-то другой OPC сервер и...возможно что-то еще...
Прошу пнуть в нужном направлении, желательно с более подробными указаниями дальнейших поползновений с моей стороны. Также, буду благодарен за совет по выбору подходящего OPC сервера для LON (желательно подешевле )...
LON вообще дело недешёвое

Диспетчеризация сделана с помощью Автоскады?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 19:43   #3
Dron711
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
LON вообще дело недешёвое
Ну, все попытки отговорить заказчика от LON провалились.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Диспетчеризация сделана с помощью Автоскады?
Да, можно сказать с помощью Автоскады. (По крайней мере 8 из 10 контроллеров )
Dron711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 21:29   #4
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Слово подешевле с Lon плохо совместимо.
Чтобы связать 2 устройства нужен Lon Maker. Это примерно 150 килорублей.
Плюс каждая связь (один кредит) это примерно 5 зеленых денег.
про OPC сервер отдельно не знаю.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 06:22   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Как вариант использовать i.LON® SmartServer 2.0. Позволяет без испльзования Lon Maker сгенерить сеть в рамках одного сегмента. Имеет выход ModBus RTU/TCP. Так что подключить к MasterScada возможно. Формально требования заказчика будут соблюдены.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 10:34   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Цитата:
Сообщение от Dron711 Посмотреть сообщение
Ну, все попытки отговорить заказчика от LON провалились.

Да, можно сказать с помощью Автоскады. (По крайней мере 8 из 10 контроллеров )
Через LON нельзя с Пикселя снять столько данных, чтобы проект Автоскады нормально функционировал почти без правки. Ручной работы будет очень много.



Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Как вариант использовать i.LON® SmartServer 2.0. Позволяет без испльзования Lon Maker сгенерить сеть в рамках одного сегмента. Имеет выход ModBus RTU/TCP. Так что подключить к MasterScada возможно. Формально требования заказчика будут соблюдены.
Думаю, это будет наилучшим вариантом


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 17:42   #7
Dron711
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Через LON нельзя с Пикселя снять столько данных, чтобы проект Автоскады нормально функционировал почти без правки. Ручной работы будет очень много.
Это понятно. Проблем с переделкой проекта не возникнет.

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Как вариант использовать i.LON® SmartServer 2.0. Позволяет без испльзования Lon Maker сгенерить сеть в рамках одного сегмента. Имеет выход ModBus RTU/TCP. Так что подключить к MasterScada возможно. Формально требования заказчика будут соблюдены.
Это конечно заманчиво, но за такие варианты я формально получу по шее.

Нашел вот такой сервер http://casey.at.ua/index/lon_opc_server/0-19 и вот такую плату http://www.echelon-lon.ru/news/pci-adapter.ahtm
Похоже, то что надо...А вот что с этим всем делать, пока не знаю
Главное дотащить до скады переменные....
Dron711 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 17:51   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Цитата:
Сообщение от Dron711 Посмотреть сообщение
Это понятно. Проблем с переделкой проекта не возникнет.


Это конечно заманчиво, но за такие варианты я формально получу по шее.

Нашел вот такой сервер http://casey.at.ua/index/lon_opc_server/0-19 и вот такую плату http://www.echelon-lon.ru/news/pci-adapter.ahtm
Похоже, то что надо...А вот что с этим всем делать, пока не знаю
Главное дотащить до скады переменные....
Ищите видеуроки на ютубе или проходите стажировку у дилера.

Вам ещё нужно купить лонмейкер - это программка, которая сеть строит и настраивает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 10:56   #9
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Цитата:
Сообщение от Dron711 Посмотреть сообщение
Нашел вот такой сервер http://casey.at.ua/index/lon_opc_server/0-19 и вот такую плату http://www.echelon-lon.ru/news/pci-adapter.ahtm
Плата эта много где упоминается в литературе по LON. Фактически стандарт.
OPC сервер такой вряд-ли подойдет. В LON нужны лицензионные решения. Я бесплатных не видел.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 12:31   #10
Niko_0808
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

Интересна данная тема.
Как дела у топикстартера. Какое принято решение. Как продвигается реализация.
Niko_0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 21:52   #11
Niko_0808
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диспетчеризация по LON

мда, годом ошибся.
Niko_0808 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024