Управление чиллером HARC70-CE1OP по LON
Есть идея управлять чиллером при помощи контроллера PIXEL256 с картой LON.
С LON работаю впервые по-этому возникают вопросы: 1) можно ли по LON а). включать\выключать установку б). регулировать температуры подачи воды 2) можно ли по LON мониторить состояния чиллера 3) если первое утверждение верно, то какими инструментами добиться связи устройств (если можно кратко описать как делать связи переменных контроллер-чиллер). Во вложении прилагаю письменное описание XIF-файла данного чиллера. З.Ы.: У себя имею XIF-файл Pixel`а, в Лоджике добавлено устройство LON. __________________ Я создам свой макрос с секвенсором и фильтрами |
20.06.2014, 18:48 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление чиллером HARC70-CE1OP по LON
Что входит в термин "управление"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.06.2014, 18:58 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление чиллером HARC70-CE1OP по LON
а). Включать\выключать чиллер
б). Задавать температуру подачи теплоносителя __________________ Я создам свой макрос с секвенсором и фильтрами |
23.06.2014, 07:18 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Управление чиллером HARC70-CE1OP по LON
1. Стандартная LON карта сегнтикса имеет фиксированный набот переменных. Так что управлять/мониторить чиллером можно будет только в рамках этого фиксированного набора.
2. Связь LON переменных карты и чиллера делается в отдельной платной программе Лонмейкер или подобной. Возможно применение шлюза LON-ModBus типа SmartServer 2.0 или подобного. 3. Если чиллер в качестве опции имеет интерфейсную карту ModBus, то это было бы лучшее решение. |
23.06.2014, 14:30 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление чиллером HARC70-CE1OP по LON
Цитата:
Еще была информация, что при заказе модуля LON у производителя можно указать список этих переменных для связи, это так? К сожалению с ModBus чиллер не дружит. (не обязательно к прочтению) Уж извините за мою угловатость, для меня сейчас важно понять, что я могу реализовать из данного набора оборудования. В противном релейную логику и пульт чиллера никто не отменял. __________________ Я создам свой макрос с секвенсором и фильтрами |
|
23.06.2014, 14:42 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление чиллером HARC70-CE1OP по LON
Цитата:
Если много покупать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.06.2014, 15:06 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление чиллером HARC70-CE1OP по LON
Да, извиняюсь.
Всё понял. Спасибо большое за информацию! Вы меня успокоили __________________ Я создам свой макрос с секвенсором и фильтрами |