Описание: нестабильном питании контроллера (периодическая пропажа питания на 0.5-2 сек) на входах AIN на несколько тиков появляются нулевые значения. Этого хватает что бы алгоритмы конструктора зафиксировали аварию "обрыв датчика".

Изделие: модули МС, с серийными номерами до 249299. Начало проявления проблемы нам неизвестно. Может быть 100 изделий, может быть 1000, может быть и 10000.

Как исправить на SMH-2G: обновить прошивку контроллера до 279 версии и выше

Как исправить на SMH-2Gi: обновитесь через интернет из системного меню контроллера, либо

Универсальное решение: использовать макросы датчиков, учитывающие данную проблему. Достаточно заменить ими те макросы, которые используются в вашем проекте. Архив приложен к сообщению.

Все модули сопряжения с S/N 249299 и далее не имеют данной неисправности и нормально работают в сочетании с любым контроллером!
Вложения
Тип файла: zip sensors.zip (165.0 Кбайт, 264 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.09.2013 в 20:57
Arsie вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024