|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
02.06.2015, 18:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ещё странное поведение SMH2010
Добрый день. Проблема в следующем:
На работающей приточно-вытяжной вентиляции умер контроллер. Начал работу по замене умершего на новый. Согласно схеме сконфигурировал в конструкторе проект. При отладке вылезли следующие проблемы: 1) СМЛоджик контроллер находит, меняет адрес с "1" на "0", но отказывается менять скорость, и видимо, тип контроллера, пишет - "Ошибка при получении системной страницы". 2) После ряда манипуляций в Лоджике, а именно, изменение свойств контроллера, загрузка проекта выполняется, работа ПВВ запускается, но появляется авария - "обрыв ремня вытяжного вентилятора", "обрыв ремня приточного вентилятора". Отключение в Контсрукторе датчика напора приточного вентилятора ни к чему не приводит, да и загрузка проекта, видимо, производится с ошибками. Где копать? П,С, - преобразователь 232-485 - ОВЕН, проекты загрузить не получилось, Бэд Гатевай Сервер.. |
02.06.2015, 20:16 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Ещё странное поведение SMH2010
Цитата:
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена (Если вентилятор остановлен, а датчик ложно показывает наличие разницы давлений, также будет сгенерирована авария) __________________ Саня |
|
02.06.2015, 20:26 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2015
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ещё странное поведение SMH2010
В настройках можно отключить
время реакции сек Время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. Если задан ноль, то данная функция отключена. Понял. попробую отключить. Но почему, если в проекте я эти датчики не задаю, они всё равно работают ?? |
03.06.2015, 10:36 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ещё странное поведение SMH2010
Цитата:
Прессостаты (дифференциальные маностаты) и датчики давления (манометры) - это две большие разницы (с) При использовании верной терминологии досадные недоразумения случаются гораздо реже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.06.2015, 10:39 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ещё странное поведение SMH2010
Цитата:
2) Проект не может загрузиться в контроллер с ошибками. Он либо загружается, либо не загружается __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|