Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.04.2023, 13:21   #1
vdv22
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 modbus (RTFM)

Всем привет, хочу связать по RS-485 два контроллера, но пока никак не получается - прочитал в хелпе как это все сделать ,но не вычитывает мастер из слэйва. Скачал программу Termite для работы с modbus.она может работать как мастер , посылая команды. Так вот не получается связаться со слейвом. Вопрос -как правильно настроить modbus в режиме слэйв? ЕЩЕ РАЗ - ХЕЛП Я ЧИТАЛ!!!!! И НЕ ОДИН РАЗ!
Изображения
Тип файла: png po.png (70.3 Кбайт, 25 просмотров)
vdv22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 13:26   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus

Лектусом прочитать контроллер пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 13:27   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus

Цитата:
Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
Вопрос -как правильно настроить modbus в режиме слэйв? ЕЩЕ РАЗ - ХЕЛП Я ЧИТАЛ!!!!! И НЕ ОДИН РАЗ!
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ve_project.htm - тут вообще ваша задача рассмотрена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.04.2023 в 13:39
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 13:53   #4
vdv22
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus

Да, я именно так и сделал -сейчас все расскажу как было.
настроил modbus - адрес слэйва/контроллера =2 скорость 115200, COM1.
Создал входную переменную value и соединил с блоком вывода на экран.
в переменных modbus переменной value присвоен регистр 0001.
Соединил переходник 485 с контроллером (+ к + - к -).
Далее посылаю с помощью проги термит следующую команду :
02 05 00 01 07 07 и CRC. адрес устройства / код команды 05, 0001 адрес приемного регистра , ну и рандомные данные типа int 0707.
Казалось бы что может пойти не так? Но в ответ тишина....
Изображения
Тип файла: png po.png (22.4 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: png tw.png (9.3 Кбайт, 28 просмотров)
vdv22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2023, 14:07   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus

Цитата:
Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
Далее посылаю с помощью проги термит следующую команду :
02 05 00 01 07 07 и CRC.
Функция 05 - это запись coil. Использовать нужно функцию 06.


Цитата:
Сообщение от vdv22 Посмотреть сообщение
Казалось бы что может пойти не так?
Ну и я вам бы выписал отдельно по шее за то, что в модбасе всего два типа данных на запись, уж можно было попробовать методом тыка оба, а не зацикливаться на одном из них.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 06:06   #6
vdv22
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 modbus (RTFM)

Эх!!! как говорил мой знакомый - я дико извиняюсь... отправил команду 06 и все принялось! спасибо всем за помощь!! как там у Пушкина - " О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух..."
Всем удачи.
vdv22 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024