Перенос настроек SMConfig из проекта в проект
Можно ли осуществить перенос настроек SMConfig из проекта в проект?
Имеется 2 проекта. Один с огромной базой SMS (в SMConfig) во второй необходимо добавить такую же базу. Проекты очень развесистые и объемные. Копировать все поле FBD опасно. мало ли что и как. Поэтому интересно можно ли перенести отдельно базу SMConfig? |
20.07.2017, 11:44 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Перенос настроек SMConfig из проекта в проект
Цитата:
Далее открываете целевой проект, нажимаете "Импортировать настройки SMConfig с контроллера". По идее, должно работать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.07.2017, 11:55 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Перенос настроек SMConfig из проекта в проект
спасибо. буду пробовать)
|