Добрый день!

Не нащел ответа на свой вопрос, пришлось создать новую тему, прошу прошения за невнимательность, если ответ был и я его не нашёл.

Подскажите пожалуйста, есть вент установка на базе контроллера SMH2010.
Переодически останавливается, при этом нет никаких ошибок в журнале. Последние 1,5 месяца остановы были примерно 1 раз в 9-10 дней, на этой неделе каждое утро приходиться запускать её вручную. В настройках стоит автоматический перезапуск при сбое питания, но оповещений в журнале нет о том что было отключение питания.
Имеется проект, при его просмотре причин отключения не обнаружил (хотя моей квалификации хватает только для поверхностного анализа). Триал пароли отключены, смотрел в лоджике.
Сегодня утром установил расписание работы с интервалом 6 часов в положение пуск на каждый день (3.00 пуск, 9.00 пуск, 15.00 пуск, 21.00 пуск и так на все дни недели). Буду наблюдать, поможет или нет, может знающие люди подскажут.


Помогите кто нибудь
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 09:57   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 Произвольный останов

Цитата:
Сообщение от greb02 Посмотреть сообщение
Добрый день!

Не нащел ответа на свой вопрос, пришлось создать новую тему, прошу прошения за невнимательность, если ответ был и я его не нашёл.

Подскажите пожалуйста, есть вент установка на базе контроллера SMH2010.
Переодически останавливается, при этом нет никаких ошибок в журнале. Последние 1,5 месяца остановы были примерно 1 раз в 9-10 дней, на этой неделе каждое утро приходиться запускать её вручную. В настройках стоит автоматический перезапуск при сбое питания, но оповещений в журнале нет о том что было отключение питания.
Имеется проект, при его просмотре причин отключения не обнаружил (хотя моей квалификации хватает только для поверхностного анализа). Триал пароли отключены, смотрел в лоджике.
Сегодня утром установил расписание работы с интервалом 6 часов в положение пуск на каждый день (3.00 пуск, 9.00 пуск, 15.00 пуск, 21.00 пуск и так на все дни недели). Буду наблюдать, поможет или нет, может знающие люди подскажут.


Помогите кто нибудь
заведите в журнал сигнал старт-стоп, может быть кто-то кроме вас лазит и выключает


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 16.01.2024, 10:54   #3
greb02
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 Произвольный останов

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
заведите в журнал сигнал старт-стоп, может быть кто-то кроме вас лазит и выключает
правильно ли я понимаю, что это нужно делать в макросе Журнал

который расположен Система меню>Журнал>Журнал v2.21>журнал

там есть макрос SCREEN (str), внутри которого текстовый список аварий, нужно туда добавить строку пуск/стоп? несовсем пойму куда подключать связи для записи пуск/стоп в журнал, к пину № события

если не затруднит, можете пояснить, как это сделать, а то я
greb02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 11:13   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 662 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2010 Произвольный останов

Цитата:
Сообщение от greb02 Посмотреть сообщение
правильно ли я понимаю
Начать нужно с основ: https://forum.segnetics.com/showpost...68&postcount=9


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024