|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.05.2020, 16:36 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Добрый день всем. Такая ситуация: начал обновлять ядро как описано на форуме. Обновление шло по кругу. То есть - все файлы установились и на новый круг. После 4 такого круга был выну кабель из контроллера, после чего у него начала моргать красная i . Начинаешь его через перемычку пытаться включить для прошивки - он как и сказано 4 раза перезагружается и всё. Экран не загорается, кнпки не функционируют. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы его ребуьтнуть в заводские настройки, если в меню не получается пока попасть, а через smlogix с ним связи нет и плюс ко всему он пропал из проекта. Раньше была вкладка Trim5, теперь ее нет.
Версия проекта 3.28, поэтому и софт той же версии хочу поставить |
14.05.2020, 16:54 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Цитата:
Искать не нужно, нужно просто нажать "форматировать". __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
14.05.2020, 17:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
По поводу вкладки отставить. Вопрос ща в том что контроллер не определяется. Не горят лампочки ethernet и при подключении юсб пишет что устройство работает неправильно и Виндоус не смог его определить
Добавлено через 8 минут Проверил на другом триме, как только вставляешь кабель езернет, сразу идёт обмен данными и лампочки мигают. А на первом этого не происходит |
15.05.2020, 22:43 | #4 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Все таки очень хотелось получить хоть какой нибудь ответ-совет как можно перешить устройство.
|
15.05.2020, 23:17 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Цитата:
Я свой в ремонт отправил. |
|
16.05.2020, 10:20 | #6 | |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Добавлено через 43 секунды
Цитата:
|
|
17.05.2020, 15:22 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Искать не нужно. Вы так и не написали, пробовали не искать, а сразу нажать форматировать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.05.2020, 10:50 | #8 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
|
20.05.2020, 11:15 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Что значит нет результата? Какая-то ошибка у вас вылетела или еще что-нибудь?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.05.2020, 11:49 | #10 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
|
20.05.2020, 11:55 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Цитата:
Я понял, вы включаете с перемычкой контроллер, ждете пока он несколько раз перезагрузится. Дальше вы должны в лоджике нажать "форматировать", а лоджик либо это сделает, либо ошибку выдает, вы пока не рассказали. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.05.2020, 11:57 | #12 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Программа его не видит
|
20.05.2020, 12:03 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Появляется окно с надписью "Программа не видит контроллер"?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.05.2020, 12:04 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Запишите, пожалуйста, видео вашей попытки прошивки.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.05.2020, 12:10 | #15 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
|
20.05.2020, 12:29 | #16 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как "перезагрузить" Трим 3012-65-0
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||