День добрый, извиняюсь за дубли темы, но решения проблемы не увидел.
Лоджик - скачал сегодня, 3.34.0100
контроллер - СМН4, отформатирован из этой версии лоджикка, модемы, пробовал два:
ICM 0100-01-2 c\n 602711
ICM 0100010 c\n 484671

операторы пробовал МТС и Теле2.
СМС отправляются, команды по СМС тоже работают. Нет информации по балансу.

Еще что заметил - если зайти в контроллер через VNC "Системная информация" - модем выключен ( в лоджике modemstatus = 1), на вкладке модема "Настройки оператора" Слова перед положительным значением баланса и Слова перед отрицательным значением баланса поменяны местами относительно настройки оператора в смс конфиге лоджика, при попытке изменить в VNC эти настройки предлагает сохранить, но не сохраняет , при попытке выхода появляется сообщение "Есть несохраненные настройки. Продолжить без сохранения?"
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 12:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
настройки предлагает сохранить, но не сохраняет , при попытке выхода появляется сообщение "Есть несохраненные настройки. Продолжить без сохранения?"
Прикрепите ваш проект, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 12:10   #3
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

проект
Вложения
Тип файла: rar ACS 921 - биоток 1_009.rar (3.40 Мбайт, 10 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 15:41   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

Арсений, есть какая информация? а то я только начинаю работать с модемом, мог и сам накосячить где-то
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 16:54   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

Проверьте по РЭ модема, правильно ли вставили симкарту. У меня баланс показал. Если сим-карту вставили правильно, следующим шагом нужны логи с контроллера.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 17:13   #6
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

я так подозреваю, что если карту вставить не правильно, смс отправятся и приходить не будут.
Не совсем понятно, как выбрать оператора? или модем сам определяет, в зависимости от симки?

логи - VNC, оборудование, диагностика - скачать логи - это оно?
Вложения
Тип файла: tgz logs_202202151610.tgz (332.1 Кбайт, 6 просмотров)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 18:02   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, как выбрать оператора? или модем сам определяет, в зависимости от симки?
В симке есть ID оператора, модем применяет те настройки, которые совпадают по ID. Если настроек нет, то беда с сервисными функциями, в том числе и балансом.

Ничего выбирать не надо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2022, 18:08   #8
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

А можно где посмотреть, находит ли модем эту информацию из симки?
просто, я уже попробовал симки трех различных операторов, МТС , теле2 и ёта, два разных модема, баланс так нигде и не увидел.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2022, 10:54   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не видит баланс

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
А можно где посмотреть, находит ли модем эту информацию из симки?
просто, я уже попробовал симки трех различных операторов, МТС , теле2 и ёта, два разных модема, баланс так нигде и не увидел.

От теле2 у вас приходит SMS: "Баланс 72.83 руб", а в настройках оператора вы указали, что должна приходить SMS со словом "Остаток". Слово "Баланс" слишком непохоже на слово "Остаток", вот контроллер и не может показать вам баланс.


Баланс ошибка в шаблоне.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024