Старый 27.08.2018, 09:11   #31
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
исторические тренды - было бы не плохо при тапе на легенду тренда делать его толстым, типа как в мастерскаде.
Это есть. Нажмите и подержите на плитке с названием тренда.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вот так как-то. небольшой косяк обнаружил.
Это я проверю.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
еще и перезагружается периодически
После перезагрузки какие-нибудь системные аварии есть?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 09:16   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Это есть. Нажмите и подержите на плитке с названием тренда.
так это действие включает/отключает тренд..



Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
После перезагрузки какие-нибудь системные аварии есть?
не догадался глянуть..
сисменю как-то через фтп или веб глянуть можно?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 09:38   #33
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так это действие включает/отключает тренд..
Ну да, так и есть. Я думал, вам именно это надо. Вообще да, функционал, конечно, может быть полезен, я это дело уже записал для разработчиков.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не догадался глянуть..
сисменю как-то через фтп или веб глянуть можно?
Не, такого способа нет, только с экрана =(


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 12:18   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

жаль.

и еще, неудобно задавать период тапая на число и кнопки. лучше через меню..
тач смш4 и трима неподдерживает же двойные нажатия?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 12:47   #35
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
жаль.

и еще, неудобно задавать период тапая на число и кнопки. лучше через меню..
тач смш4 и трима неподдерживает же двойные нажатия?
У трима до пяти нажатий. Там жесты работают, двухпальцевые.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 15:50   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
После перезагрузки какие-нибудь системные аварии есть?
https://photos.app.goo.gl/WYp4nSSEewsdjUFBA


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 19:50   #37
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

вопщем оно стабильно ребутится
https://photos.app.goo.gl/6p2gXgMdyas3TD9QA


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2018, 11:51   #38
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Я тестирую. Буду говорить об этом с программистами, как узнаю в чём дело. Вам рекомендую заново отформатировать. Мне прошлый раз помогло.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 17:35   #39
Marketing
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Jun 2018
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Обновилась бета-версия. Текущий номер: 3.29.10013. Добавлены исправления.
В первом сообщении обновлена ссылка на скачивание - обновляйте контроллеры.
Marketing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2018, 17:38   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Marketing Посмотреть сообщение
Обновилась бета-версия. Текущий номер: 3.29.10013. Добавлены исправления.
В первом сообщении обновлена ссылка на скачивание - обновляйте контроллеры.
сутки прошли, вроде работает.

пожелание - было бы не плохо иметь вход для выгрузки отчета из смарт-исторического графика чтобы можно было организовывать создание отчетов по времени.
а то приходится делать два одинаковых набора - память жрёт же впустую..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 11:07   #41
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Инструкцию откройте. Вас интересует "конфигурация архива", глава №5. Там про разделяемое использование написано и есть пример с картинками.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Gromov, 11.09.2018 в 12:21
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 13:24   #42
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Инструкцию откройте. Вас интересует "конфигурация архива", глава №5. Там про разделяемое использование написано и есть пример с картинками.
я имею ввиду вход select фбд-блока history, по которому стробируется запись файла отчета на диск
было бы неплохо иметь такой же вход в смарт-блоке "исторический график" чтобы не создавать два одинаковых по сути блока если требуется только выгрузка в лог-файл


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:54
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 14:11   #43
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

1) Для того, что бы не дублировать идентичные функции в разных компонентах: вы используете тренд для просмотра данных, исторический блок для создания отчета. Что-бы не занимать в два раза больше памяти см. механизм разделяемого использования данных.

2) Если требуется только выгрузка в лог файл, зачем вам вообще тренд? Используйте только исторический блок.

P.S. Как вы себе представляет строб по времени из тренда? Вам сначала нужно задать нужный период из FBD, дождаться пока тренд загрузит данные и отобразит их на экране, потом вы подадите сигнал строб, и тренд запишет это в отчет? Не слишком ли много телодвижений для создания отчета, когда можно просто использовать FBD блок специально созданный для этого?

Если навязать тренду такие же входы для формирования отчёта - это будет лишним. Ничто не мешает вам поставить рядом с трендом блок истории, чтобы формировать в нём отчёт в нужном виде, с теми данными, которые вам нужны. Никакой лишней памяти не будет использовано, если придерживаться рекомендаций из документации по разделяемому использованию памяти.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 15:06   #44
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
1) Для того, что бы не дублировать идентичные функции в разных компонентах: вы используете тренд для просмотра данных, исторический блок для создания отчета. Что-бы не занимать в два раза больше памяти см. механизм разделяемого использования данных.

2) Если требуется только выгрузка в лог файл, зачем вам вообще тренд? Используйте только исторический блок.

P.S. Как вы себе представляет строб по времени из тренда? Вам сначала нужно задать нужный период из FBD, дождаться пока тренд загрузит данные и отобразит их на экране, потом вы подадите сигнал строб, и тренд запишет это в отчет? Не слишком ли много телодвижений для создания отчета, когда можно просто использовать FBD блок специально созданный для этого?

Если навязать тренду такие же входы для формирования отчёта - это будет лишним. Ничто не мешает вам поставить рядом с трендом блок истории, чтобы формировать в нём отчёт в нужном виде, с теми данными, которые вам нужны. Никакой лишней памяти не будет использовано, если придерживаться рекомендаций из документации по разделяемому использованию памяти.
вот оно что..
блин, мой респект писателю хелпа, без хелпа по этому хелпу этот хелп я бы вообще понять не смог. нуль шансов.

см.картинку - вот так, да?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:54
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2018, 18:01   #45
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

косяк.
если закрыть и открыть файл с настроенным архивом, как на предыдущем скриншоте, то настройка разделения памяти пропадает.
но, если удалить связь period и снова её восстановить, то всё опять починяется.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:54
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 11:58   #46
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Странно, но с одной переменной как-то не повторяется. Ладно, это я тоже записал разработчикам.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 15:25   #47
chif.com
Member
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Скажите. А планируется в будущем в лоджик добавить функцию симуляции работы логики без подключения к контроллеру? А то иногда нужно проверить работу макроса или проста куска логики, а контроллера под рукой нет
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 15:36   #48
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Скажите. А планируется в будущем в лоджик добавить функцию симуляции работы логики без подключения к контроллеру? А то иногда нужно проверить работу макроса или проста куска логики, а контроллера под рукой нет
Насколько мне известно - не планируется.

Если нет контроллера под рукой- используйте демонстрационный SMConnect. Можно согласовать с менеджером и загружить - проверить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2018, 13:34   #49
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

всё установлено в разные папки, 3.29 установлена последней.
экран вытащить на поляну не дает, но все же..


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 15.05.2020 в 17:55
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 17:11   #50
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Только я озадачился архивированием данных с датчиков с возможностью построения графиков, а у Segnetics как раз решение подоспело. Респект!! Очень во время! Приятный интерфейс и использовать удобно. Мне понравилось. Продолжаете приятно удивлять.
Но пока не выяснил несколько вопросов:
-есть ли возможность указать период хранения информации (например, ну не нужен мне архив глубиной более 1 месяца, или другой величины)?;

-Logic стал более не стабильный. Постоянно вылетает, особенно при переключения из Лоджика в Смарт и обратно. Так же при режиме отладки стал чаще отваливаться контроллер. При этом иногда уход в ошибку (Ядро остановлено и т.д.)

Но на объекте вроде все норм.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 17:22   #51
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

1. Способ есть, в справке описан. Конфигуратор архива как раз позволяет указать время хранения данных.
2. Это бета-версия, она в принципе не подразумевает достаточной стабильности. Работы по ней ведутся активно.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 17:23   #52
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Но на объекте вроде все норм.
рискуете.. это же бета.

хотя мне тоже нравится новые возможности.
еще жду смарт-экран "обработка аварий"


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 17:26   #53
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
еще жду смарт-экран "обработка аварий"
Это что за экран должен быть? Вроде есть же аварийный журнал.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 09:58   #54
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
1. Способ есть, в справке описан. Конфигуратор архива как раз позволяет указать время хранения данных.
2. Это бета-версия, она в принципе не подразумевает достаточной стабильности. Работы по ней ведутся активно.
Спасибо!! Буду ковыряться.
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 17:08   #55
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
1. Способ есть, в справке описан. Конфигуратор архива как раз позволяет указать время хранения данных.
2. Это бета-версия, она в принципе не подразумевает достаточной стабильности. Работы по ней ведутся активно.
Графики создал через Смарт-экран. Нашел как изменить глубину хранения архива.
Для этого, получается мне необходимо, вытащить на поляну блок History и в его настройках задать глубину хранения данных Смарт-экрана. Хотя в самом Лоджике этот блок больше не для чего не использую.
А можно ли вытащить настройку глубины в Смарт?
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 17:11   #56
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Не нужно вытаскивать блок history. Нужно просто нажать кнопку "конфигуратор архива". Она сверху, неподалёку от кнопки смарта.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2018, 17:32   #57
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Не нужно вытаскивать блок history. Нужно просто нажать кнопку "конфигуратор архива". Она сверху, неподалёку от кнопки смарта.
нашел) теперь все понятно)

Зато теперь видно косяки с PID регулятором. Надо подшаманить.

Последний раз редактировалось Welldi, 25.09.2018 в 17:46
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 17:28   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Обновлена версия.

Старые баги поправлены, новые добавлены, мусор вынесен, посуда вымыта.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 21:52   #59
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновлена версия.

Старые баги поправлены, новые добавлены, мусор вынесен, посуда вымыта.
10015 или уже другая?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 10:57   #60
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование SMLogix версии 3.29

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
10015 или уже другая?
Уже другая


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024