По умолчанию Вопрос по секвенсеру

Хотелось бы узнать, по какой формуле секвенсер ограничивает частоту приточного вентилятора в зависимости от температуры канала
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2023, 14:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать, по какой формуле секвенсер ограничивает частоту приточного вентилятора в зависимости от температуры канала
По формуле PI-регулятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 09:17   #3
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

а по конкретнее? От чего зависит, только от уставки и температуры канала или чего-то еще? На сколько может ограничивать?
И еще вопрос, есть ли возможность получить открытый макрос секвенсера? Начальство требует ответы на вопросы, которые можно дать только полностью изучив его
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 09:27   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
а по конкретнее? От чего зависит, только от уставки и температуры канала или чего-то еще? На сколько может ограничивать?
И еще вопрос, есть ли возможность получить открытый макрос секвенсера? Начальство требует ответы на вопросы, которые можно дать только полностью изучив его
Я думаю тут вы найдете все ответы. https://forum.segnetics.com/showthre...E5%ED%F1%E5%F0


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 09:44   #5
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

Увидел только ответ на последний вопрос, причем не относящийся к моему случаю. На другие вопросы ответов там нет
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 11:47   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
а по конкретнее? От чего зависит, только от уставки и температуры канала или чего-то еще? На сколько может ограничивать?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480, документ vent_t



Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
И еще вопрос, есть ли возможность получить открытый макрос секвенсера?
Нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 12:20   #7
Ricevhc
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать, по какой формуле секвенсер ограничивает частоту приточного вентилятора в зависимости от температуры канала
Если у вас уже есть ответ, дайте мне знать, мне также нужна эта информация. Благодарить
Ricevhc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 12:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

Цитата:
Сообщение от Ricevhc Посмотреть сообщение
Если у вас уже есть ответ, дайте мне знать, мне также нужна эта информация. Благодарить
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480, документ vent_t


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 15:44   #9
samp
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 18
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

"Примечание: Пропорциональный коэффициент регуляторов задается в десятых долях процента, деленных на единицу измерения датчика.
Например, если P(температура)=1, то при изменении показаний датчика температуры на 1°С ско-рость вентилятора изменится на 0.1%"

Вопрос, а что является изначальной точкой, от которой меняется скорость? Уставка температуры?
Сейчас у меня уставка 30, температура канала 25, р вентилятора 20, получается на каждый градус он должен менять скорость вентилятора на 2 процента, но скорость вентилятора 48% и уменьшается. Как-то непонятно
samp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2023, 16:02   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по секвенсеру

Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
Сейчас у меня уставка 30, температура канала 25, р вентилятора 20, получается на каждый градус он должен менять скорость вентилятора на 2 процента, но скорость вентилятора 48% и уменьшается. Как-то непонятно
Могу предложить задать вопрос в гугл "что такое PID-регулятор и как он работает". Собственно, потому и уменьшается, что он работает.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от samp Посмотреть сообщение
Вопрос, а что является изначальной точкой, от которой меняется скорость?
Номинальная скорость из меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024