По умолчанию MRL1300

Столкнулся тут с одной неприятной особенностью MRL1300. У симисторных выходов большой минимальный ток. Промежуточное реле на него не повесишь. Финдеровские 40.52 дребезжат. На Пикселе такого нет. Для чего вообще планировалось применять симисторные выходы?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 10:37   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Столкнулся тут с одной неприятной особенностью MRL1300. У симисторных выходов большой минимальный ток. Промежуточное реле на него не повесишь. Финдеровские 40.52 дребезжат. На Пикселе такого нет. Для чего вообще планировалось применять симисторные выходы?
лампы накаливания и грелки с низкой индуктивностью


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 11:51   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

С лампами накаливания лучше справится реле. Но модуля с одними реле (MRL1200) в доступе нет.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 11:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
лампы накаливания и грелки с низкой индуктивностью
Приводы ещё, которые только VAC умеют.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 12:00   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приводы ещё, которые только VAC умеют.
с ними тож не все просто, если это трехпозионники. бывают настолько простые, что спалить их клацающими триаками - как два пальца..


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
С лампами накаливания лучше справится реле. Но модуля с одними реле (MRL1200) в доступе нет.
отнюдь.
триаки для реактивной нагрузки называются трехквандрантными
все остальные только для активной нагрузки


Добавлено через 5 минут


Цитата:
большой минимальный ток
ток нагрузки можно поднять снаббером параллельно нагрузке или простым резистором.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 12:06   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с ними тож не все просто, если это трехпозионники. бывают настолько простые, что спалить их клацающими триаками - как два пальца..
Ну там обычный трёхфазник, а направление задаётся тем, какой кондюк к какой обмотке подключается. Ясно дело, что шимить их нельзя, но управлять - всё с этим в порядке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 12:11   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну там обычный трёхфазник, а направление задаётся тем, какой кондюк к какой обмотке подключается. Ясно дело, что шимить их нельзя, но управлять - всё с этим в порядке.
оба-два триака по щелчку включаются, ток высокий, они сгорают, часто в кз и следом сгорает двигатель

https://disk.yandex.ru/i/Tanm-e7_D-1qfw


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 12:12   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
оба-два триака по щелчку включаются, ток высокий, они сгорают, часто в кз и следом сгорает двигатель
Ну у нас там снабберы и прочая лабудень, по щелчку не включатся. Проверяли. Хотя да, щелчок щелчку рознь, некоторые и контакты реле сварить могут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 13:03   #9
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приводы ещё, которые только VAC умеют.
Дороговато получается. Судя по каталогу есть MRL с максимум 4 симисторными выходами. Это 2 клапана. В ИТП как правило 3-4 и более контуров. Слишком много MRL потребуется. Уж проще на аналоговые приводы перейти.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 13:06   #10
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Столкнулся тут с одной неприятной особенностью MRL1300. У симисторных выходов большой минимальный ток. Промежуточное реле на него не повесишь. Финдеровские 40.52 дребезжат. На Пикселе такого нет. Для чего вообще планировалось применять симисторные выходы?
как вариант использовать другие реле, (подобрать которые не дребезжат), у нас где то тоже дребезжали какие то, вроде бы тоже стекляшки финдер, а вот шнайдер и relpol в литом корпусе нет, но это лирика так как ни 1 го и 2го сейчас нет за вменяемые деньги
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 13:51   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Дороговато получается. Судя по каталогу есть MRL с максимум 4 симисторными выходами. Это 2 клапана. В ИТП как правило 3-4 и более контуров. Слишком много MRL потребуется. Уж проще на аналоговые приводы перейти.
К клапанам в ИТП обычно насосы ещё прилагаются. В результате один МРЛ на два контура.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 14:09   #12
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В результате один МРЛ на два контура.
Если вешать в граммах, то 1/2 МРЛ на два контура. Если резервирование насосов то 2/3 МРЛ на два контура. Остальные выходы не используются.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2024, 17:44   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну у нас там снабберы и прочая лабудень, по щелчку не включатся. Проверяли. Хотя да, щелчок щелчку рознь, некоторые и контакты реле сварить могут.
а, если триаки не трехквадрантные, то все равно щелкают, реже, но щелкают.
по большому счёту для реактивных малоточных годятся только VAC транзисторные на встречных полевиках.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 09:34   #14
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а, если триаки не трехквадрантные, то все равно щелкают, реже, но щелкают.
по большому счёту для реактивных малоточных годятся только VAC транзисторные на встречных полевиках.
LordN, подскажите, а вот такое реле, для управления клапаном подойдет?
(в частности Данфос AMV)
https://ekfgroup.com/ru/catalog/prod...-slim-23-1-ekf
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 10:46   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
LordN, подскажите, а вот такое реле, для управления клапаном подойдет?
(в частности Данфос AMV)
https://ekfgroup.com/ru/catalog/prod...-slim-23-1-ekf
да хрен его знает.
смотрите в сторону ТТР на полевиках, типа таких
https://optron.proton-orel.ru/upload...k293kp11bp.pdf К293КП11БП оно же 5П19.Б1
в свое время много юзал, не подводили, по край мере контакторы не щелкали и привода не горели


хотя, для трехпозиционника, если юзать не как всегда, а правильную схему, шимить и оноффить можно чем угодно.
главное направление на релюхе сделать, а онофф уже хоть на чем.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 15:56   #16
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
LordN, подскажите, а вот такое реле, для управления клапаном подойдет?
(в частности Данфос AMV)
https://ekfgroup.com/ru/catalog/prod...-slim-23-1-ekf
думаю да, данфосы без проблем работают на киприборе MD-0544.ZD3 а этож целы 5А, а вот шведы в лице TOUR & ANDERSSON не могли, для них сильно большой ток утечки
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2024, 19:29   #17
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хотя, для трехпозиционника, если юзать не как всегда, а правильную схему, шимить и оноффить можно чем угодно.
главное направление на релюхе сделать, а онофф уже хоть на чем.
Во, блин Вы меня совсем сломали.
оноффить-минут 20 думал, гугл ни .... не знает. дошло On/Off

Про "правильную схему" и особенно про направляющую релиху, я вообще в ауте.
Я хочу в матриксе 1320 Dout 9-10 Opto назначить на управление клапаном, уйти от встроенных реле. Dout 5-6 Triac уже занят одним клапаном.
Нужен еще один.

Можно сказать еще не встречал сгоревших приводов Данфоса. Выхода ECL210 на 2-й клапан (особенно ГВС) ломаются часто.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 01:09   #18
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Про "правильную схему" и особенно про направляющую релиху, я вообще в ауте.
Реле выбирает направление движения клапана, а на его общий контакт уже чем-то подается питание. Всегда так делаю.
Изображения
Тип файла: png Без имени.png (8.5 Кбайт, 0 просмотров)
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 08:36   #19
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Реле выбирает направление движения клапана, а на его общий контакт уже чем-то подается питание. Всегда так делаю.
Мне кажется LordN говорил о другом.

Т.е. речь только о том, чтобы одновременно не подать оба сигнала, так? Я думал аксиома.

Ваша схема предохранитель от программиста и залипшего реле.

А ТТР может "залипнуть" ?

Вопрос видимо в том, что без такой схемы на оба контакта будет приходить 20мА, на приводе будет постоянно 4Вт×2=8Вт.

Последний раз редактировалось VVVkub, 29.02.2024 в 08:53
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:01   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А ТТР может "залипнуть" ?
Практика показывает, что ТТР обычно "горят" в замыкание. Т.е. их пробивает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 14:13   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Реле выбирает направление движения клапана, а на его общий контакт уже чем-то подается питание. Всегда так делаю.
да, именно так.
схему, где на оба-два конца можно разом присунуть питание, считаю опасной глупостью.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 20:00   #22
valbor
Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 37
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
.........У симисторных выходов большой минимальный ток. .......
Тоже столкнулся, похоже, с подобной ситуацией, пока понять не могу....
А где вообще прописано про минимальный ток, либо какие-нибудь
ограничения на минимальную нагрузку???
Цитата:
Для симисторных – до 270В переменного тока; 1А макс.
Также интересно, а почему для реле указано действующее значение переменного тока.
Если предположить, что 270 это амплитуда то тогда 270/корень из 2-х = 190 и в розетку не засунешь...
Разве не так и как это всё надо понимать???

Последний раз редактировалось valbor, 05.03.2024 в 20:30
valbor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2024, 21:31   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
Сообщение от valbor Посмотреть сообщение
А где вообще прописано про минимальный ток, либо какие-нибудь
ограничения на минимальную нагрузку???
Обычный параметр для тиристоров и симисторов.

Цитата:
Цитата:
Для симисторных – до 270В переменного тока; 1А макс.
Минимумы тоже указаны и вроде в доке RMS в скобочках значится

И чего гадать?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 05:43   #24
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: MRL1300

Цитата:
А где вообще прописано про минимальный ток, либо какие-нибудь
ограничения на минимальную нагрузку???
Это из документации на Матрикс. MRL и FRM используют те же платы входов/выходов.
Изображения
Тип файла: png 12.png (15.0 Кбайт, 9 просмотров)


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024