Здравствуйте.
Может кто настраивал связь с Altivar 310 (не 312).
Карта памяти похожа на 312, ну может с незначительными изменениями, по крайней мере регистры слова управления, задания, состояния такие же.
Но вот никак не удается наладить связь, не видит контроллер частотник от слова совсем. Все параметры настройки частотника забивал правильные. 212 Altivar подключил без проблем, да и с другими частотниками и модбас устройствами опыт большой. А вот на 310ом затык. Чувствую что есть в настройках частотника какая-то заковырка, которая не бросается в глаза.
У кого есть опыт - помогите.
Заранее спасибо.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 08:57   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Может кто настраивал связь с Altivar 310 (не 312).
Карта памяти похожа на 312, ну может с незначительными изменениями, по крайней мере регистры слова управления, задания, состояния такие же.
Но вот никак не удается наладить связь, не видит контроллер частотник от слова совсем. Все параметры настройки частотника забивал правильные. 212 Altivar подключил без проблем, да и с другими частотниками и модбас устройствами опыт большой. А вот на 310ом затык. Чувствую что есть в настройках частотника какая-то заковырка, которая не бросается в глаза.
У кого есть опыт - помогите.
Заранее спасибо.
а комп этот пч видит?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 09:48   #3
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

С компом не пробовал.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 10:51   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
С компом не пробовал.
тогда надо проверять, м.б. там что-то с портом...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 14:09   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Проверял на 2х пч. Ситуация одинаковая
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 12:49   #6
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Может кто настраивал связь с Altivar 310 (не 312).
Карта памяти похожа на 312, ну может с незначительными изменениями, по крайней мере регистры слова управления, задания, состояния такие же.
Но вот никак не удается наладить связь, не видит контроллер частотник от слова совсем. Все параметры настройки частотника забивал правильные. 212 Altivar подключил без проблем, да и с другими частотниками и модбас устройствами опыт большой. А вот на 310ом затык. Чувствую что есть в настройках частотника какая-то заковырка, которая не бросается в глаза.
У кого есть опыт - помогите.
Заранее спасибо.
Частотники этого типа управляются по протоколу Drivecom (CIA402) суть управления в последовательности определенных команд для пуска и останова.
Прежде всего нужно убедиться, чтобы в карте памяти значение переменных для чтения было R(out), int, параметры связи соответствуют параметрам связи ПЧ, затем нужно настроить сам ПЧ: верни к заводским настройкам, далее через меню CtL- установить:
LAC=L3 Fr1=пdb, в принципе этого достаточно. Дальше нужно понять, что от ПЧ нужно?
Если просто вкл/выкл, то нужно обратить внимание на чат (граф состояний) ПЧ (последовательность команд CMD, ответы ЕТА) у разных моделей могут различаться значения ЕТА. Если в процессе экспериментов будет появляться ошибка SLL, тогда нужно вернуть ПЧ к заводским настройкам, в меню FLt- параметр SLL установить в значение nO, повторить настройки для двигателя, далее повторить настройки в меню CtL-.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 22:06   #7
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Большое спасибо за советы. А что за Drivecom? Там вроде modbus русским по белому написано. Будет возможность, попробую Ваши рекомендации. Тот частотник подключил через аналоговые и дискретные входы/выходы, отправил и забыл. Сейчас нет 310го, да и ваще я альтивары второй раз в жизни в руках держал (заказчика угораздило их купить), не популярны они у нас.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 22:53   #8
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Большое спасибо за советы. А что за Drivecom? Там вроде modbus русским по белому написано. Будет возможность, попробую Ваши рекомендации. Тот частотник подключил через аналоговые и дискретные входы/выходы, отправил и забыл. Сейчас нет 310го, да и ваще я альтивары второй раз в жизни в руках держал (заказчика угораздило их купить), не популярны они у нас.
Немного погорячился обозвав профиль протоколом. Так вот, Drivecom, он же CIA402 это профиль, регламентирующий работу устройств типа ПЧ и контроллеров движения, существуют также CIP и Profidrive, все они рекомендованы стандартом МЭК 61800-7. Протокол же может быть любым, принятым в промышленности.
Шнейдеры хорошие рабочие лошадки, к остальным я отношусь с опасением.
ЗЫ: если есть исходная программа могу взглянуть.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2018, 00:16   #9
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Важное замечание:
Перед запуском нужно проверить значения HSP и LSP


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 07:28   #10
Prevan
Новичок
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: Работа с Altivar 310

Здравствуйте! Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт управления частотниками ATV31 по Modbus? Особенно интересует как программно реализована последовательность команд управления по Drivecom. Есть ли у кого-нибудь пример программы, которая управляет ПЧ Altivar по Modbus?
Prevan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 11:19   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с Altivar 310

Цитата:
Сообщение от Prevan Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт управления частотниками ATV31 по Modbus? Особенно интересует как программно реализована последовательность команд управления по Drivecom. Есть ли у кого-нибудь пример программы, которая управляет ПЧ Altivar по Modbus?
В самом верху есть строчка "Примеры работы по modbus".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024