|
SMConstructor (насосные станции) Вопросы о работе Конструкторов насосных станций |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.05.2023, 18:53 | #1 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Конструктор насосных станций, тестирование
Конструктор находится в высокой степени готовности. Можно оценить набор функций, структуру проекта.
Долгожданное - меню выполнены на SMArt! Но функционально всё работает без сучка, насколько мы сами смогли вытестировать. Т.е. уже сейчас можно применять во многих конфигурациях. Алгоритмы уже месяцами крутят реальные станции. Сложные алгоритмы крутят станции годами. В течении мая конструктор будет доведён до релизного состояния. Внимание, конструктор не рассчитан на создание систем КНС!
Безымянный.png Безымянный1 (2).png Также для вашего удобства реализован контроль наличия новой версии Конструктора Безымянный2.png Скачать Конструктор: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...(PumpStation)/ __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 22.08.2023 в 11:40 |
20.05.2023, 19:18 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Версия обновлена до 0.02 beta
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2023, 16:33 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2023, 17:13 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
уже можно пытаться её в бой засунуть?
правда у меня не насосы, а венты.. |
26.05.2023, 17:18 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Да, можно уже пытаться. Мелкие аварии пока не заносятся в журнал, также где-то могут быть профуканы константы на свободных входах макросов (почти везде должны быть нули - можно выставить ручками, если не так), но глобально всё работает без проблем.
Повторюсь, основа там абсолютно рабочая и оттестированная живыми объектами. Все косяки возможны только в сочетаниях функций и конструировании меню. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.05.2023, 23:58 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
После рихтовки топориком запустил. По датчику подачи три насоса вполне работают.
1. События журнала смещены на единицу 2. Сброс журнала по кнопке не заведен. Параметры датчиков давления в меню не увидел. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.05.2023, 13:37 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Например? Что на максах сотки?
Добавлено через 23 секунды Можете рассказать подробнее? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 29.05.2023 в 13:52 |
29.05.2023, 14:10 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Ну да и задаваться предел должен в меню. Коррекция тоже не помешает.
Ну и тип изначально троечка но я бы сразу в шаблоне 8 поставил. Просто привык ручками и диспетчером редко пользуюсь. Кстати он MRL-ки вроде как не добавляет. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.05.2023, 14:12 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
А это на потом. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.05.2023, 14:26 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Еще не увидел ошибки если насосы на максимуме а давление не достигнуто.
P.S. Желающих потестить вообще не видно __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.05.2023, 19:23 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Версия обновлена до 0.04 beta
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2023, 18:04 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2023, 19:18 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Код:
SMConstructor (HVAC): история изменений: 02 мая 2023: Изменения в документации Скорректированы связи конфигурации вакуумных насосов Выпущена версия 0.05 beta, сборка 0 |
|
02.06.2023, 19:24 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
02.06.2023, 19:31 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Добавлено через 5 минут Если не трудно, описашки гляньте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2023, 19:43 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
я бы да, но пока не на чем потыкать.
все что было - занято. остался один смш4 - но его на повторный ремонт должны отправить. ATS же тыкает какой-то вариант на смш4, и он всяко лучше глянет, чем я. кроме пихселей у меня пока ничего нету |
02.06.2023, 20:14 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Ну а в целом какие впечатления? Чего не хватает, что является фишечкой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.06.2023, 12:18 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Скромно умалчивает что тыкаюсь я удаленно на его четверочке. Оно вполне на ней крутится.
Но интереса к детальному тестированию у меня нет и не было. Добавлено через 14 минут Работает, но пока точно бета. Мало информации на основном экране. Уставки точно нужно отображать. Информацию по моточасам и температурам двигателей\насосов лучше вытащить из меню и показывать например по стрелке вправо от основного экрана. Можно добавить и состояние по датчикам протока. Из критического видел неправильное удаление выходов макросов насосов при выборе плавного пуска. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
03.06.2023, 13:54 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Зачем?
Добавлено через 26 секунд И правда... __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2023, 14:02 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
пока не потрогал руками - не понятно, как оно все будет работать.
есть ли режим работаем "по очереди" или работаем "все синхронно разом" или м.б. имеется возможность задать работу "группами" опять же никак не описаны условия пуска - то ли стартуем все разом, то ли по очереди.. в принципе, так-то глядя на все это, пришла в голову мысль, что этот конструктор как есть можно юзать для драйкулера, например. надо только добавить картинок вентов, например. можно было бы и для конденсатора тоже, но не хватает работы в двух и более контурном конденсаторе "из коробки", ну и нет вариантов работы по ДД и по ДТ. + в некоторых случаях неплохо было бы иметь что-то типа графика по наружной Т, но это так.. |
06.06.2023, 14:19 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Всегда по очереди.
Всегда только одна группа. Всегда по очереди. Да, можно) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2023, 14:51 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
|
06.06.2023, 15:15 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
06.06.2023, 15:46 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Сами экраны будут открыты, макросы значков/анимаций будут закрыты. Т.е. добавить что-то на экраны или подвигать существующее будет реально.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.06.2023, 20:32 | #25 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
я как-то уже пытался, но похоже так и не был услышан, я за разделение процесса на стадии старт-разгон-работа/удержание-парковка-стоп. у вас все всегда заточено под работа/удержание но есть и какие-то костыли для старта и разгона, и для стоп/пауза м.б. уже уйти от костылей и сделать нормальный селектор стадий? |
||
06.06.2023, 21:08 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Что такое "пауза" в работе насосной станции? Чем отличается старт от разгона? Чем отличается работа от удержания? Добавлено через 6 минут Я лично не вижу смысла. Юзер если хочет свою внешку, то толку от селекторов не будет никаких. Селекторы экранов да, снаружи. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.06.2023, 06:58 | #27 | |||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 172
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Цитата:
понятно, что один-два насоса вывезут и на очереди, а вот шесть насосов или вентов уже могут и не успеть за процессом. Цитата:
старт - определение начальных условий. то же кол-во стартующих сразу насосов, например. разгон - отдельный регулятор и м.б. алгоритм для быстрого и безаварийного выхода на уставку. и без перерегулирования, например. работа, оно же удержание, работа "другого" регулятора (по сути другой набор PID коэффициентов) Добавлено через 4 минуты Цитата:
в ХВАК конструкторе я постоянно прикручиваю эту свою мастырку и она нет-нет да как-то иначе работает. |
|||
07.06.2023, 13:48 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Привлекла внимание картинка с экраном матрикса на сайте, решил скачать конструктор и посмотреть, как организован такой красивый вывод значений с единицами измерений.
Посмотрел. Всего-то 40 ФБ надо чтобы вывести значение на экран Кстати в блоке "Датчики" увидел вывод значения подачи, в комментарии написано "Подача до 99.9", однако внутри на входе стоит ограничитель на 9.99 |
07.06.2023, 17:10 | #29 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
Чтобы вывести значение достаточно 1 ФБ.
Вы смотрите универсальные макросы, которые максимально избыточны. Но если контроллер без проблем вывозит 200 тыс ФБ, зачем оптимизировать программу в 10 тыс ФБ? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 7 минут Раскройте тему, пожалуйста. Что за процесс, который требует параллельной работы 6 насосов с глубиной регулирования более 1/3 в минуту? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.06.2023, 15:05 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Конструктор насосных станций, тестирование
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |