По умолчанию Перенос строк в экспортируемом файле регистров Modbus

День добрый, небольшой косячек при экспорте карты памяти регистров Modbus в файл map. Если поле "Комментарий" пустое, то перенос строки делается символами \r\n, а если комментарий есть, то символ переноса только \r.
Мелочь, скорее всего опечатка в коде, но при парсинге файла приходится учитывать этот момент.
tuxnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 12:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перенос строк в экспортируемом файле регистров Modbus

Цитата:
Сообщение от tuxnsk Посмотреть сообщение
День добрый, небольшой косячек при экспорте карты памяти регистров Modbus в файл map. Если поле "Комментарий" пустое, то перенос строки делается символами \r\n, а если комментарий есть, то символ переноса только \r.
Мелочь, скорее всего опечатка в коде, но при парсинге файла приходится учитывать этот момент.
Пропускайте при парсинге все символы \n, а переводом считайте \r.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024