|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.07.2017, 12:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Здравствуйте.
Пытаемся на стенде отладить управление ПЧ ABB ACS310 (ABB ACS310-03E-06A2-4 http://ekb.privod.szemo.ru/product/p...chastoty/12613) по ModBus с контроллера 2511. Проблема такая - работает несколько дней, потом неожиданно на запросы от Pixel привод перестает отвечаеть, и управляющие сигналы от контроллера на проходят. При этом сам ПЧ с панели и аналоговых и цифровых входов управляется. То есть повисает только RS-485. Лечится перезагрузкой ПЧ (перезагрузка Pixel не помогает). Параметры портов: speed - 9600, Parity - None, Stop bits - 2, Bite size - 8. В проекте около 20 переменных, тайм-аут опроса 3000 мс. Может есть какая-нибудь информация, что может происходить со связью и что предпринять? |
18.07.2017, 12:38 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Так как
Цитата:
|
|
18.07.2017, 12:50 | #3 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Происходит перегрев/переполнение модбаса в частотнике. Тут у кого-то была похожая проблема. Вылечили снижением траффика. Возможно, тут тоже стоит попробовать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
18.07.2017, 12:51 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Цитата:
Попробуйте опрашивать частотник пореже, это снимает с него часть нагрузки. Может быть и поможет. А так всё верно посоветовали, обращаться нужно в техподдержку АВВ. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.08.2017, 11:18 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Здравствуйте.
Воспользовался советами - значительно увеличил время опроса переменных. 2 недели работает нормально, есть надежда, что вылечилось. Но через 2 недели возник новый казус - повис Pixel, причем не полностью - перестало работать управление с кнопок - не реагировал, но связь с ПЧ по ModBus работала. Перезагрузка проекта и прибора не помогала. Пришлось вытаскивать батарейку. С чем может быть связано? Может были подобные проблемы уже? |
02.08.2017, 11:31 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.08.2017, 11:45 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
S/N: 306666
|
02.08.2017, 11:49 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Да, тут вам не повезло и с нашей стороны: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1994
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.08.2017, 09:31 | #9 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
У нас есть еще один прибор с близким серийным номером: 323437.
Он попадает в эту партию? |
07.08.2017, 11:42 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel и ПЧ ABB ACS310. Проблема связи по ModBus
Цитата:
Но, думаю, что это уже нормальный контроллер. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|