|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.08.2011, 11:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Монтаж на дверцу шкафа
Доброго дня.
Проектирую щит автоматики для приточной установки и впервые с контролером pixel. Все органы управления и индикации выведены на дверцу щита типа ЩМП в т.ч. и экран контроллера. Крепить контроллер планирую с помощью отверстий (под крепеж на панель) , 2 болтов М4 (около 70мм) и соответствующих гаек и шайб. Вот и думаю, будет ли эта конструкция хорошо держаться? Может нужно ещё что-нибудь предусмотреть? Или вообще лучше не стоит на дверцу шкафа вешать? |
22.08.2011, 11:45 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Можно использовать что-то типа этого http://www.electro-mpo.ru/card20892.html#.TlH6km-PnWQ
__________________ RTFM |
22.08.2011, 12:01 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 155
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2011, 12:21 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
ЗЫ но более "элегантное" решение - взять SMH2G. |
|
22.08.2011, 13:01 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
SMH2G - конечно "элегантное" решение, но Pixel в 2 раза дешевле получатся
|
22.08.2011, 13:24 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
|
|
22.08.2011, 13:51 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
Склоняюсь больше к варианту, предложенному New. Я думаю, лицевая панель на 6 модулей от ABB отлично подойдет. |
|
22.08.2011, 14:08 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
Или еще проще - не вытаскивйте контроллер на дверь - оставьте внутри шкафа, а на двери вынесите лампу "авария", "работа", переклюбчатель "пуск/стоп". Все-равно в пикселе в менб копаться неудобно. В SMH2G гораздо удобнее благодаря наличию полноценной клавиатуры и большого экрана и кнопок. |
|
22.08.2011, 14:37 | #9 |
Новичок
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
как-то так
|
22.08.2011, 14:57 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
2. А вы уверены что пикслель будет надежно держаться 3. Неудобно будет проводить наладку - работать с клеммами контроллера. |
|
22.08.2011, 15:14 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
2. На процентов 90. 3. Почему же. Контроллер всегда можно снять или можно отодвинуть дин-рейку дальше от дверцы шкафа. |
|
22.08.2011, 15:53 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
Достаточно одной лампы "общая авария". работа насоса отображается на экране контроллера в виде надписи "насос", аварии записываются в журнал и автоматически выходит последняя запись при срабатывании аварии. ИМХО - лампы авария достаточно. Тем более о происходивших заморозках в любом случае скорее всего вы узнаете из записи в журнале. |
|
22.08.2011, 16:25 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
2. Держаться будет 100 %. Именно для этого комплект и предназначен. 3. С клеммами работать будет не очень удобно. __________________ RTFM |
|
26.08.2011, 02:45 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
я вот такой боксик ставлю, пока всем нравится
http://www.electro-mpo.ru/card21252.html |
26.08.2011, 10:11 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
|
|
06.09.2011, 19:53 | #16 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Перебор будет с железным шкафом, в том числе и по деньгам.
Замок можно и в каедру поставить. Лампы вообще не нужны, так как у пикселя есть 2 своих, кроме того запаришься на 6 ламп сигнал формировать. Из модульного-1 кнопка всего, остальное обычное дин реечное Все эти выкадки-для того чтобы соблюсти соотношение себестоимомть/товарный вид, может у Вас RobCha, на это иной взляд, но я уж считал все не одну сотню раз пример -ниже [IMG]C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\sens.jpg[/IMG] |
07.09.2011, 10:09 | #17 | |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
Все это разумеется для вент систем, и всегда нужен бюджетный вариант. Если кто-то хочет щит подороже-пусть тогда и переливается лампочками как новогодняя ёлка. |
|
17.09.2011, 21:05 | #18 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Попытаюсь выложить фото......
|
17.09.2011, 21:32 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
|
|
19.09.2011, 18:58 | #20 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Дык эта как бэ вот и убеждаем, что так дешевле, и все в теме
Ну и всего 1 элемент модульный-лампа с кнопкой. |
20.09.2011, 00:53 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
|
|
20.09.2011, 10:35 | #22 |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Kaedra шнайдеровский боксик 1,5 кРуб. При использовании пластика значительно дешевле работа сборщика. Из опыта ящик на пластике делается 2 часа, железный -около 6. А сколько стоит зажечь 6 лампочек?
Я готов согласиться, что ящичек, собранный на иэке, или кто там они теперь, не помню, будет дешевле немного. НО я там где то говорил о соотношении себестоимость/товарный вид. Вам VIS? может другое соотношение нужно... RobCha хочет свое получить. А вообще очень интересная тема, кто и как делает, поделитесь? |
20.09.2011, 10:38 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
|
|
20.09.2011, 10:59 | #24 | |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
. Про других производителей не знаю, кроме АВВ. У них замок отлетает, как только я его открыть пытаюсь. |
|
20.09.2011, 12:00 | #25 |
Новичок
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Всё зависит от дополнительных условий.
Пластиковый щит не даст разгуляться по начинке — совдеповский транс туда не запихнешь или ИБП с аккумуляторной батареей и т.д. Тем более щит будет висеть в техническом помещении, где красивости ни к чему. .. Вот если надо повесить где-нибудь в гостиничном холле, то конечно без пластикового бокса не обойдешься... хотя и тут есть разные варианты. |
20.09.2011, 12:34 | #26 | |
Member
Регистрация: Sep 2007
Сообщения: 46
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
|
|
20.09.2011, 12:34 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
Цитата:
1. Вот сткуните пластиковый шкаф кувалодой металлический тупо погнется, а вот пластиковый.. 2. Металлический шкаф проще ремонтировать - открыл дверку и занимайся. В пластиковом все гораздо менее удобно. 3. В металлчиеский шкаф проще засунуть "негабарит". Плюсы пластиковых 1. Дешевизна, и скорость сборки 2. Более цивильный и опрятный вид при монтаже где-нибудь в общественном помещении/коттедже и т.д. |
|
20.09.2011, 18:02 | #28 | |||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Монтаж на дверцу шкафа
***
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Короба в пластик ставлю так же, как и в металл, чтоб никаких открытых жгутов в щите не лежало. В металле сборщику гораздо удобнее все раскладывать. Соответственно, металл сборщик собирает за такое же время, что пластик - в металле время уходит на выпил окна под бокс в дверце, в пластике - на установку коробов и прокладку по ним проводов, неудобно. Какая связь между типом используемого щита и количеством зажигаемых лампочек? Не вижу никакой. Сам шкаф собираю за 3-4 часа, сборщик за 5-6. *** Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 21.09.2011 в 12:14 |
|||||