Снова здравствуйте!
Ранее создавал тему про модбас и скаду, спрашивал как там всё устроенно. Смог разобраться и запустить небольшую систему. Спасибо за советы!
Теперь новый уровень. Передо мной стоит примерная задача:
Есть две приточки и итп, на каждой системе стоит pixel 1211 со стандартной программой с конструктора(то есть три пикселя).
Что хотелось бы: завязать их и вывести на одном устройте, например на триме 5. Чтоб с трима можно было просмотреть состояние каждого, управлять системой и изменять уставки.

По сути, вижу простое решение. Объединить в слейв все три пикселя последовательно и подключить к триму(трим будет мастером). Правильно ли вижу решение? Предусмотрена ли такая стандартная программа для трима?

Ещё доп вопросы:
Всегда интересовала возможность доступа к системе через интернет.
Видел некий продукт у вас, SMConnect. Так понял, он как раз для таких целей. Возможно ли его ещё сюда прикрутить? Чтоб помимо трима, всё выводилось и управлялось через интернет?

Последний раз редактировалось Gromov, 19.02.2018 в 10:36
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2018, 19:18   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Накидал возможную схему, для варианта с интернетом. Или тут вообще можно без роутера обойтись?
Изображения
Тип файла: jpg пример.jpg (78.7 Кбайт, 122 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 10:41   #3
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Готовой такой программы (объединяющей ИТП и вентиляцию) нет для трима. Есть отдельно под вентиляцию (до 6 установок, вам подойдёт для двух приточек) и отдельно для одного ИТП - понадобится другой трим5. Тут уж вы смотрите, что для вас более важно, потратить время на разработку своего ПО или купить ещё один трим, но использовать готовое. Исходите из того, сколько времени вам понадобится на написание программы и сколько стоит ваше время.

SMConnect - это, как раз, для интернета. Идея вот в чём: есть некий контроллер, выступающий сервером смконнекта. У него должен быть статичный белый ip-адрес в интернете. Остальные контроллеры, где бы они ни находились и как бы ни выходили в интернет (модемом, например) могут подключиться к этому серверу и попадут в виртуальную локальную сеть сервера. В эту же сеть можно подключить ПК(или несколько) и получать данные для диспетчеризации удалённо.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 13:43   #4
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Готовой такой программы (объединяющей ИТП и вентиляцию) нет для трима. Есть отдельно под вентиляцию (до 6 установок, вам подойдёт для двух приточек) и отдельно для одного ИТП - понадобится другой трим5. Тут уж вы смотрите, что для вас более важно, потратить время на разработку своего ПО или купить ещё один трим, но использовать готовое. Исходите из того, сколько времени вам понадобится на написание программы и сколько стоит ваше время.

SMConnect - это, как раз, для интернета. Идея вот в чём: есть некий контроллер, выступающий сервером смконнекта. У него должен быть статичный белый ip-адрес в интернете. Остальные контроллеры, где бы они ни находились и как бы ни выходили в интернет (модемом, например) могут подключиться к этому серверу и попадут в виртуальную локальную сеть сервера. В эту же сеть можно подключить ПК(или несколько) и получать данные для диспетчеризации удалённо.
Буду конечно копать в сторону разработки своего ПО, благо время есть.

Так, а если рассмотреть более простой вариант, с двумя панелями трим. Как в таком случае организовывать схему подключения? Два пикселя с приточками на один трим, по 485 интерфейсу. ИТП на другой трим, тоже по 485. Потом какой то один трим становится сервером, а другой просто подключается клиентом к триму-серверу. Корректна ли такая схема?
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 13:50   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Если вам это всё ещё будет нужно. Если вы хотите выводить это дело на скаду то, как правило, на объекте всё равно не получается добыть белый статический ip-адрес для контроллера. Поэтому у компьютера-рабочей станции ставится ещё один контроллер, будь то трим или smh4 или 2Gi, не важно, который получает белый внешний ip-адрес и к нему подключаются контроллеры с объектов через модемы. Это позволит вывести на одну скаду информацию со всех приборов.

Если вам нужно именно это - то тримы легко объединяются в локальную сеть, правда, им нужен роутер, сами они не умеют роутить.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 13:53   #6
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Если вам это всё ещё будет нужно. Если вы хотите выводить это дело на скаду то, как правило, на объекте всё равно не получается добыть белый статический ip-адрес для контроллера. Поэтому у компьютера-рабочей станции ставится ещё один контроллер, будь то трим или smh4 или 2Gi, не важно, который получает белый внешний ip-адрес и к нему подключаются контроллеры с объектов через модемы. Это позволит вывести на одну скаду информацию со всех приборов.

Если вам нужно именно это - то тримы легко объединяются в локальную сеть, правда, им нужен роутер, сами они не умеют роутить.
Хорошо, в общем пока понятно в каком направлении копать. Буду писать, по мере продвижения. Спасибо!
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:05   #7
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Теперь разъяснить последнее, и кажется я понял схему.
Если есть роутер. Мы объединяем тримы в локалку. Но белый IP подводить все равно к триму-серверу? Не к роутеру?
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:11   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Можно к роутеру, а на роутере пробросить порт для трима. У нас тестовый сервер smconnect (который на странице смконнекта указан) так и проброшен. Включен в локальную сеть вместе с компьютерами и другими контроллерами, но на роутере он проброшен наружу.

Тут уж подробностей, как это сделать, не подскажу. От роутера зависит. И, как говорится, "обратитесь к системному администратору" =)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:23   #9
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Можно к роутеру, а на роутере пробросить порт для трима. У нас тестовый сервер smconnect (который на странице смконнекта указан) так и проброшен. Включен в локальную сеть вместе с компьютерами и другими контроллерами, но на роутере он проброшен наружу.

Тут уж подробностей, как это сделать, не подскажу. От роутера зависит. И, как говорится, "обратитесь к системному администратору" =)
Да тут как бы, я сборщик, и администратор, и программист и всё всё всё
Если не лезть в роутер, можно попробовать использовать мой вариант? Только как? У трима ведь только один разъем RJ-45, и он занят для организации локальной сети
Изображения
Тип файла: jpg пример2.jpg (112.1 Кбайт, 62 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:33   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Во-первых, у трима две локальных сети. Для щитового это разъём+клеммник, для настенного это клеммник + вайфай(который равен эзернету). Только у модификаций 1xxx один эзернет.
Единственное условие - работа должна вестись в разных подсетях.

Во-вторых, я до сих пор не знаю, какая у вас конечная цель. Куда вам надо вывести данные и надо ли.

В схеме на вашем рисунке - любой из тримов может быть сервером коннекта, только пробросить его надо.

Ещё можете сделать вообще хитро, только придётся доплатить денег =)
Можно в каждый пиксель поставить модуль ethernet (PNA023) и включить всё что есть - в роутер. Т.е. каждый трим и каждый пиксель - всё в роутер и локальную сеть местечковую. А в один из тримов, по второму эзернету, подключить белый ip. Получается, что каждый трим опрашивает по эзернету свой пиксель, но белый трим ещё может опросить второй трим и отдать все данные в интернет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 14:43   #11
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Pixel

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Во-первых, у трима две локальных сети. Для щитового это разъём+клеммник, для настенного это клеммник + вайфай(который равен эзернету). Только у модификаций 1xxx один эзернет.
Единственное условие - работа должна вестись в разных подсетях.

Во-вторых, я до сих пор не знаю, какая у вас конечная цель. Куда вам надо вывести данные и надо ли.

В схеме на вашем рисунке - любой из тримов может быть сервером коннекта, только пробросить его надо.

Ещё можете сделать вообще хитро, только придётся доплатить денег =)
Можно в каждый пиксель поставить модуль ethernet (PNA023) и включить всё что есть - в роутер. Т.е. каждый трим и каждый пиксель - всё в роутер и локальную сеть местечковую. А в один из тримов, по второму эзернету, подключить белый ip. Получается, что каждый трим опрашивает по эзернету свой пиксель, но белый трим ещё может опросить второй трим и отдать все данные в интернет.
Насчет задачи. Самое главное управлять и выводить информацию о состоянии приточек и итп на тримы. По сути, для этого не нужна ни локальная сеть, ни роутер.

Второстепенная задача, чисто моя задумка. Сделать такую же возможность управления и просмотра через интернет. Тут уже возникает недопонимание с моей стороны. Но вроде вы все прояснили, и я остановлюсь на такой схеме.
Изображения
Тип файла: jpg пример2.jpg (113.0 Кбайт, 60 просмотров)
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024