Типовой макрос нормирующего дискретного фильтра.

Данный макрос в версии v2 использован в конструкторах для обработки дискретных сигналов: этому макросу можно задать на входе тип используемого контакта НЗ/НО.
Вложения
Тип файла: msl filter_антидребезг.msl (4.0 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: txt filter_антидребезг.txt (677 байт, 4 просмотров)