Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.04.2014, 11:17   #1
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Странности с загрузкой проекта по COM2 (решено)

Имеем: SMH-2G номер 265157,адрес 1. Параметры порта COM2: 8,N,1-115200. Переходник USB-COM промышленный ADAM (хотя проверялось это и на других,простых адаптерах,сути проблемы это не изменило). Поиском находим контроллер,заливаем прогу,все ОК. Меняем скорость в проекте, в адаптере USB-COM, в самом контроллере (конечно же на все одинаковые, например 19200,или другую,не важно уже) - ни на каких других скоростях порта кроме 115200 контроллер не видится поиском средствами Вашей программы. Но опытным путем удалось установить, что поменяв параметры COM-порта на 2,N,8 имеем отсутствие проблемы,более того,контроллер определяется программой еще до нажатия кнопки "Поиск"!!! Порывшись в старых мануалах,нашел,что 10 битный пакет в протоколе рекомендован для загрузки контроллера SMH2010,но что такой эффект можно получить при выборе нерекомендованного набора,нет более ни в одном мануале. Теперь вопрос: это Ваш косяк или вы будете называть ЭТО фичей/особенностью работы Вашего оборудования?
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Имеем: SMH-2G номер 265157,адрес 1. Параметры порта COM2: 8,N,1-115200. Переходник USB-COM промышленный ADAM (хотя проверялось это и на других,простых адаптерах,сути проблемы это не изменило). Поиском находим контроллер,заливаем прогу,все ОК. Меняем скорость в проекте, в адаптере USB-COM, в самом контроллере (конечно же на все одинаковые, например 19200,или другую,не важно уже) - ни на каких других скоростях порта кроме 115200 контроллер не видится поиском средствами Вашей программы. Но опытным путем удалось установить, что поменяв параметры COM-порта на 2,N,8 имеем отсутствие проблемы,более того,контроллер определяется программой еще до нажатия кнопки "Поиск"!!! Порывшись в старых мануалах,нашел,что 10 битный пакет в протоколе рекомендован для загрузки контроллера SMH2010,но что такой эффект можно получить при выборе нерекомендованного набора,нет более ни в одном мануале. Теперь вопрос: это Ваш косяк или вы будете называть ЭТО фичей/особенностью работы Вашего оборудования?
Честно говоря, я не вполне понял, что вы написали, но SMLogix загружает программы с форматом кадра исключительно 8N2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:44   #3
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2

Имеем: SMH-2G номер 265157,адрес 1. Параметры порта COM2: 8,N,1-115200. Переходник USB-COM промышленный ADAM (хотя проверялось это и на других,простых адаптерах,сути проблемы это не изменило). Поиском находим контроллер,заливаем прогу,все ОК.
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 11:56   #4
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2

"SMLogix загружает программы с форматом кадра исключительно 8N2"... Где об этой исключительности написано и почему эта исключительность на 115200 уже не работает?
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 12:13   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странности с загрузкой проекта по COM2

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
"SMLogix загружает программы с форматом кадра исключительно 8N2"... Где об этой исключительности написано и почему эта исключительность на 115200 уже не работает?
Потому что на высоких частотах рассинхронизации добиться труднее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024