12.09.2017, 16:09 | #451 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.09.2017, 16:17 | #452 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
|
12.09.2017, 17:01 | #453 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Ну и не ответило, ну и фиг с ним. Контроллеру от этого ни тепло ни холодно. Тайм-аут подождал и послал следующую запись/чтение. Овну тоже не тепло ни холодно - послало отлуп на чтение и всё.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.09.2017, 17:30 | #454 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Ну да. А потом думаешь, чо это контроллер с периферией так неспешно работает. А это оказывается 25-30% всех запросов - паразитное чтение. И половина от этого чтения по нескольку раз производится, потому как ответа нету.
А вот ещё вопрос. Зачем Смарт в меню настроек для каждой уставки выделяет 4 байта EEPROM, независимо от типа переменной и направления ввода-вывода? Зачем для выводимых данных вообще выделять EEPROM? (Logix 3.27.0539) Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:19 |
12.09.2017, 17:34 | #455 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Тока хотел про тормоза сказать, опередили. Ну а все таки в 2х словах почему у всех есть а у вас нет.
|
12.09.2017, 17:39 | #456 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
С тормозами вопрос короткий, выставляете реальное значение тайм-аута, а не те 100 мсек, что по умолчанию.
Для скорости 115200 и 5-6 переменных при одном запросе достаточно тайм-аута миллисекунд 10. Опять же, что такое "тормоза"? У вас реальная необходимость чем-то ворочать чаще, чем раз в секунду? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.09.2017, 17:46 | #457 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
А по поводу тормозов: один модуль аналового ввода и 8 СМИ в виде тормозов и не вооруженным взглядом видно что каналы в модуле обновляются больше секунды. Убираеш СМИ и обновления мгновенные. |
|
12.09.2017, 18:03 | #458 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Вот и весь ответ. Если не нужно, значит и тормозов нет. Просто работает не на максимум возможного.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.09.2017, 22:17 | #459 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
Почему по определению не сделать работу нормальной, не понятно к сожалению. Да и спор то действительно ни о чем, ну нет так нет, просто большая универсальность наверное только +++ к вашему ПО. А если ваши контроллеры будут без проблем подключаться ко всему "что включается в розетку", то клиентов то будет больше, но не меньше. Тема закрыта - СМИ на полке. |
|
12.09.2017, 23:17 | #460 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Неплохо было бы переадресовать этот вопрос производителю СМИ.
__________________ RTFM |
12.09.2017, 23:20 | #461 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Да это и нужно, только на 2Gi !!!
Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:20 |
12.09.2017, 23:27 | #462 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
К ним уже столько адресованно, мама не горюй! И СМИ и СПК И ПЧВ и че только не адресовано. Ну не зря же мы на Сегнетикс пробуем перебазироваться!!! Смысл им писать? Только по мелким оперативным вопросам. Не, я никого не хочу обидеть, ни в коем случае. И у них есть классные спецы, и хорошие продукты в своей ценовой категории, но по некоторым вопросам ....
|
13.09.2017, 10:06 | #463 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
(Сорри, при сокращении цитаты не удержался. Прошу прощения у техподдержки Сегнетикса, поскольку по техническим вопросам она на высоком уровне).
Пока пришел к выводу, что гораздо проще договариваться с китайцами на допиливание прошивок их устройств, нежели с Сегнетиксом. Потому что "не совсем корректное поведение" Сегнетикса - это их фирменная "фича". А неидеальная реакция Овнов, Аткомов и других производителей на такое поведение - это не проблемы сегнетикса, поскольку явно стандарт Modbus они не нарушают. P.S. У меня на одном объекте "паразитный" трафик стараниями Сегнетикса составляет 82-84 % от всего времени обмена по RS485... (к сожалению, число узлов "велико" - аж 28 - и подстройка логики под правила Сегнетикса только увеличивает полный цикл обмена с узлами). |
13.09.2017, 10:19 | #464 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Это имело бы смысл, если бы было сделано на всех прошивках начиная с "текущей". А после снятия с производства - и на "наследниках".
Потому что эксплуатация сданного объекта будет менять сдохший контроллер на новый со "стандартной", а не допиленной под конкретную задачу прошивкой. P.S. Пришлось освоить упаковку ЗИПа в азот (уход с овна на китайцев с непредсказуемыми сроками выпуска потребовал включать большой запас прямо в поставку) |
13.09.2017, 10:25 | #465 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
__________________ RTFM |
|
13.09.2017, 18:41 | #466 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
У меня много записи coils по адресу "0" (УВВ-шками воспринимаемых как широковещательный) - т.к. сразу всем УВВ нужно установить одинаковое значение на выходах. Но после записи 2G шлёт паразитный запрос на чтение, УВВ-шки, как положено, молчат, 2G ждет тайм-аута... А потом за время примерно впятеро меньше тайм-аута вычитывает нужные Inputs (сокращать тайм-аут рискованно - овены иногда отвечают с солидной задержкой, хотя обычно почти мгновенно... а для решаемой задачи "тормоза" безопаснее пропущенного изменения входных состояний).
UPD: наверное, не совсем корректно написал "паразитный трафик" - но не смог сформулировать как еще это обозвать (паразитные запросы и вызванные ими простои канала?)... Не нарушает Сегнетикс (в данном контексте) - в стандарте Modbus нет запрета вычитывать только что записанные регистры. Но не нарушают и Овен с Аткомом - они, как требует ModbusRTU, просто молчат в ответ на запросы 2G по адресу "0" (широковещательному)... |
13.09.2017, 19:18 | #467 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Кто такой УВВ?
__________________ RTFM |
13.09.2017, 22:16 | #468 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
|
14.09.2017, 01:14 | #469 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Они самые. ICP-DAS (хороши, но не позволяют вычитывать битовую маску входов), Овены (но удобный МДВВ снят с производства, а МВ110 слишком габаритны) и китайчатина Аткомы...
Либо я не понял DEN'а, либо другим бы это не пригодилось (т.к. доработка не портировалась бы на все выпускаемые контроллеры). |
14.09.2017, 10:15 | #470 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 16:20 |
14.09.2017, 11:17 | #471 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
__________________ RTFM |
|
14.09.2017, 11:19 | #472 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FBD чайникам
Немного оффтопнусь:
Цитата:
Моё личное мнение, из опыта работы с теми и другими. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 14.09.2017 в 12:07 |
|
14.09.2017, 13:57 | #473 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
Мне, видимо, на "качество" МДВВ везло - проблем не наблюдалось, а единственный разобранный был собран качественно. Единственная встреченная проблема - была какая-то серия (именно серия, т.к. все проблемные экземпляры были выпущены примерно в одно время) у которой выходы очень медленно устанавливались после (я об этом писал на форуме). Главный минус Мх110 - его не воткнешь внутрь щитов, рассчитанных на "модульную" электрику и автоматику... Второй по значимости - в разы большая потребляемая мощность (у меня часть УВВ питается по "свободной паре" сигнаьного кабеля) Последний раз редактировалось ailcat, 14.09.2017 в 14:07 |
|
15.09.2017, 10:36 | #474 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Добрый день. Что такое (Латентность мс) в свойствах COM порта, и почему она не доступна для изменения?
|
15.09.2017, 10:48 | #475 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Она пока не доступна. Как будет доступна, напишем в справке и активируем поле.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2017, 10:56 | #476 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
|
15.09.2017, 10:58 | #477 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Это латентность. Пауза перед отправкой следующего запроса.
Кстати, я обманул, для Трим5 и SMH4 это действующая фича. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.09.2017, 11:09 | #478 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
|
15.09.2017, 11:18 | #479 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
Цитата:
2Gi развиваться не будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.09.2017, 11:45 | #480 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 161
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FBD чайникам
|