Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.08.2021, 13:41   #31
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проблема с портом решена в версии 3.34
3.34.0017 - вид сбоку.
Код:
Adr=1
If0=1,115200,8,N,2,0,0
If1=2,115200,8,N,2,0,0
If2=5,:502
И не зависит от указанного.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 13:48   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Гляну в файлик, у меня версия немного повыше. Спасибо.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 16:41   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от vlad250865 Посмотреть сообщение
Да, контроллер отформатирован именно указанной версией.
Какой у вас контроллер?
Что за устройство, которое не смоги опросить?
Какая срочность?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
3.34.0017 - вид сбоку.
Код:
Adr=1
If0=1,115200,8,N,2,0,0
If1=2,115200,8,N,2,0,0
If2=5,:502
И не зависит от указанного.
А с какого контроллера информация?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 03.08.2021 в 16:54
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 17:52   #34
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А с какого контроллера информация?
Смотрел для Matrix-a.
Но после повторной переустановки Лоджика проблема ушла.
Получается обманул

А вот для старичка 2Gi так и рисует два порта.

Код:
Adr=1
If0=1,115200,8,N,2,0,0
If1=2,115200,8,N,2,0,0
If2=5,:502
If3=5,:505
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2021, 11:42   #35
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с портом 502

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Смотрел для Matrix-a.
Но после повторной переустановки Лоджика проблема ушла.
Получается обманул

А вот для старичка 2Gi так и рисует два порта.

Код:
Adr=1
If0=1,115200,8,N,2,0,0
If1=2,115200,8,N,2,0,0
If2=5,:502
If3=5,:505
В версии выше 21 посмотрите этот момент.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024