|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.07.2013, 12:14 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
нехватка переменных у пикселя
Здравствуйте...почти решил задачу и тут мне пиксель 25серии пишет "контроллер не поддерживает более 120 запросов". Задача выполнена на 5/7:-D какие возможны варианты?смысл таков, что один мастер и 6 слейвов -пиксели,последний слейв - панель диспетчеризации...замена оборудования и уберание переменных не приветствуется))
|
30.07.2013, 12:24 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Цитата:
Причём выполненный на 7/7 в части, по которой вы задаёте вопрос. Т.е. сетевым переменным. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2013, 12:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Цитата:
|
|
30.07.2013, 12:59 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
http://files.mail.ru/A2B0ACEC60914DAAACFC42BA035AB74C
там уже и так отказался от излишеств в виде переменных,связанных с обрывом датчика... делать панель мастером неохота,там опс чего то тупит |
30.07.2013, 13:21 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Цитата:
ЗЫ я 10 приточек опрашивал пикселем и 2 контроллера с вытяжками и записывал все в панель по езеренету (панель была слейвом)....и количества запросов мне хватало... |
|
30.07.2013, 14:17 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Панель brainchild hmi 1050
Просто снова ждать езернетовские модули нет желания,а на будущее наверно учту...не нравится,что передача данных на панель секунд 10 происходит... При езернет наверно мгновенно?) |
30.07.2013, 14:20 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2013, 14:23 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Цитата:
|
|
30.07.2013, 14:24 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Цитата:
В "лоб" проблему решит только SMH-2Gi. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.07.2013, 17:45 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
Спасибо, а смш 2 сколько позволит вписать переменных?
|
30.07.2013, 18:34 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
|
30.07.2013, 18:37 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
SMH-2Gi может обслужить несколько сотен запросов.
Но обратите внимание, как медленно происходит опрос панели. Это всё из-за того, что для каждого бита нужно проводить полноценный "сеанс связи". Упаковка битов в регистры (в int или long) кардинально решит вопрос с быстродействием сети. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.07.2013, 18:38 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
У меня пиксель с модулем езернет опрашивает по RS485 10 приточек и два контроллера с вытяжками, и по езернету опрашивает панель (пнаель тоже в режиме слейва). Плотно занимался оптимизацией связи в итоге отклик при изменении уставки в панели - 4-6 секунд (т.е. написал уставку и изменненая считалась через это время). Жк-панель была Weintek 8070 iH.
|
31.07.2013, 01:28 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: нехватка переменных у пикселя
спасибо за ответы....тогда чтобы полностью не переделывать,переделаю только половину в регистры типа int
|