SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Добрый день.
SMLogic выдает ошибку "Не найден контроллер", хотя раньше при аналогичной конфигурации все прекрасно программировал. Причем, "Опции" -> "Диагностика и поиск" - контроллер находится. Попытка отладить или запрограммировать оканчивается ошибкой. Система: Win 8.1 x64 + виртуальная машина Win XP x86 (почему кстати SMLogic на Win 8.1 не может работать с COM-портом?!). COM-адаптер Profilic USB-to-Serial Comm Port. Был SMLogic 3.26.0458. Сначала работало, теперь не работает. Удалил. Установил сборку 0468. Не работает. Спасибо. |
29.03.2016, 09:43 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Цитата:
Быть может у вас пиратский Profilic? На него недавно очередной раз драйверы вышли, не работающие на пиратских чипах. Если сначала работало, потом перестало, нужно искать, что изменилось. Тем более, из виртуалки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2016, 10:42 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Да ну? Пробовал и Profilic (может и пиратский, не уверен), пробовал и Moxa UPort 1150 - даже не пытается выполнить какие бы то ни было действия с COM-портом.
Ничего не менял. Недели две назад все работало, отключил. Ничего не трогал (кроме физических соединений). Виртуалку отправил в спящий режим. До вчерашнего дня не запускал. И объясните причину, почему при диагностике видится контроллер, а при прошивке - нет? |
29.03.2016, 10:54 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Цитата:
Цитата:
Если работать перестало, то что-то изменилось. Эти изменения и стали причиной того, что прошить не удаётся. Т.к. вы говорите, что ничего не менялось, мы с вами получаем замкнутый круг. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.03.2016, 11:01 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
|
29.03.2016, 11:30 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Какая именно версия Win8.1 у вас установлена? Лицензионная или нет?
Какой версии SMLogix вы используете, с каким контроллером? Какой именно профилик? Можете ли опять моксу подключить? Цитата:
Пакеты рвутся. Потому и не может. А почему рвутся - это уже не в моей власти. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2016, 12:13 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Нет, Win 8.1 Pro x64 2013 года. Не обновлялась.
Процессор: Intel Core i5-3230M 2.6GHz, 6 Gb ОЗУ. SMLogix 3.26.0458. SMH 2G-4x Так, наверное это действительно пиратка. На нем написано: STLab, USB-Serial-4 и больше ничего. Могу заюзать моксу. |
29.03.2016, 12:25 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Давайте с неё начнём, как с наименее слабого звена)
Засовывайте, настраивайте как RS485 2W и выбирайте в лоджике рабочий порт, который дала мокса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2016, 12:42 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
|
29.03.2016, 13:31 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Лоджик этот порт видит? В "поиск и диагностика" вообще не находит ничего?
Если не видит и не находит, то выкл. питание контроллера, возьмите какую-нибудь терминалку (из гугла), включите её на прослушку порта и включите контроллер. Терминал должен показать большую букву С. Если не показывает - проблема в драйверах, конвертере или подключении. Если показывает кракозябры - проблема к подключении и, может быть, в конвертере. Если показывает чистую С, значит переустановите лоджик на 3.25 версию и проверьте с ней. Должно заработать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.04.2016, 16:10 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Цитата:
Была версия 3,26,0265. (ОС W7 64) Заработало с 3,25. Но проект создан в версии 3,26 и в 3,25 не запускается. Вопрос остаётся открыт: почему так происходит, и что изменилось в Лоджике после версии 3,25? Становится несколько тревожно за уже работающие объекты в случае необходимости редактирования. |
|
07.04.2016, 16:27 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogic: Не найден контроллер
Цитата:
Неустойчивость загрузки под некоторыми видами конвертеров именно в x64 версиях Win мы решили в версии 3.27, решение появится в следующем релизе бета-версии. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.10.2016, 13:54 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Новичок. Тоже самое ,не получается совместить контролер с компьютером через ICP COM 7561. Компьютер видит ICP и все.Версия лоджика 3.27.0449.
|
24.10.2016, 13:59 | #14 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Какой контроллер? Куда подключаете провода? Где пытаетесь его найти? Какие настройки в контроллере и какие в лоджике?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.10.2016, 14:02 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Цитата:
"Поиск и диагностика" находит? Если не находит, то у вас не тоже самое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.10.2016, 14:53 | #16 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Цитата:
В контролере: Запросы мастер-вкл Сетевой адрес -001 скорость-115200 параметры порта: parity--even stop bits--1 byte size--8 В лоджике: интерфейс-сом-1 и сом-6( ставил галочки поочередно, и вместе) скорость обмена 115200 адреса с 0 по 255 При нажатии на поиск ,он его не видит. Извените за некорректный предыдущий вопрос. |
|
24.10.2016, 15:00 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Конвертер в каком режиме эмуляции, RS232 или RS485?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.10.2016, 15:03 | #18 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
у 7561 конвертера есть (самые левые) клеммы, которые Data+ и Data-. Вот к ним надо подключаться, они ещё выделенны сверху скобкой с надписью RS-485.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.10.2016, 16:01 | #19 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
|
24.10.2016, 16:21 | #20 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Если вы действительно хотите получить помощи - лучше пишите, что вы там колдуете и в чём затруднения. Мы подскажем.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.10.2016, 18:24 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Цитата:
Процесс поэтапный, первый это монтаж одного контролера для вентиляции.Демонстрация работы комиссии, по итогам дальше. Купили контролер пиксель 25**** с модулями 120 и 504, как показал конструктор.Написали программу, пытаемся ее залить в контролер. Для этого вместе с контролером у Вас купили icp.Соединили, а совместить все вместе не получается, то есть , лоджик пишет не найден контролер . Почему не можем разобраться. |
|
24.10.2016, 18:33 | #22 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Прежде всего - установите драйвера на icp. Должно выглядеть вот как на прикреплённой картинке.
Затем, проверьте, что + от разъёма rs485 пикселя приходит на DATA+ клеммника преобразователя, (-) пикселя - на DATA- преобразователя. Скорость, чётность, все дела - должно соответствовать. Используйте короткий провод от преобразователя до пикселя. Желательно, чтобы ничего больше не висело на этом проводе. В системном меню пикселя укажите его адрес, например 0. Такой адрес и ищите в "поиск и диагностика". Можно задать 0-1. Это сэкономит время. В целом, если драйвера работают - всё должно быть хорошо. Ещё может мешать какой-нибудь брандмауэр винды, или антивирус. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.10.2016, 18:38 | #23 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Все так и сделали, но судя по всему , что то не учли. Будем искать.
|
24.10.2016, 18:41 | #24 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Совсем банальные вещи напомню, мало ли, может пропустили:
Запускайте инсталлятор лоджика во имя администратора. Запускайте лоджик во имя администратора. Не запускайте более одного лоджика. Если совсем ничего не помогает - попробуйте использовать другой пк. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.10.2016, 19:56 | #25 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Завтра попробуем другой пк.
|
24.10.2016, 21:08 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
У меня была похожая проблема, на одном ноуте не работало, решилось заменой ICP COM на МОХА
__________________ Саня |
25.10.2016, 02:53 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Цитата:
А пока не начнете читать документацию - то ничего и не получится Тут со стр. 33 ясно написано, куда и как подключать. Вы суёте не в те клеммы, и наверняка не выставлены джамперы. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
25.10.2016, 11:07 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Вы подключаете RS232 к RS485.
Смена ПК ничего не даст в этом случае. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.10.2016, 12:30 | #29 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
Да, вчера системщик, сделал ошибку, но потом разобрался.подключаем 485 к 485, но не идет.
|
25.10.2016, 15:11 | #30 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMLogix: Не найден контроллер (решено)
|